# Mesurer un niveau de fioul dans une cuve

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Created:** [Juin 12, 2018, 5:47 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989 "2018-06-12T17:47:53Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![David95](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/e95f7d/32.png) [@David95](https://forum.gce-electronics.com/u/David95)\
**Post date:** [Juin 12, 2018, 5:47 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/1 "2018-06-12T17:47:53Z")

</div>

Bonjour a tous,  
J’aimerais savoir si l’un d’entre vous a une idée pour mesurer le niveau de fioul dans une cuve ?  
J’ai parcouru plusieur sujet qui parle de calculer la consomation bruleur mais sur mon install la cuve sert a 2 chaudiere …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![XavierO](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/x/43a26b/32.png) [@XavierO](https://forum.gce-electronics.com/u/XavierO)\
**Post date:** [Juin 13, 2018, 7:37 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/2 "2018-06-13T07:37:03Z")

</div>

Bonjour,

Il y a plusieurs sujets sur des capteurs de niveau d’eau. Y a-t-il une raison pour que les solutions qui y sont proposées ne fonctionnent pas (caractéristiques du fluide différentes, peut-être) ? Sinon, je vous invite à faire une recherche. Quelques résultats parmi beaucoup d’autres :

> [@Capteur niveau d'eau dans une cuve d'eau de pluie](https://forum.gce-electronics.com/t/capteur-niveau-deau-dans-une-cuve-deau-de-pluie/3741):
>
> Bonjour, quelqu’un connaîtrait une solution pour mesurer la quantité d’eau disponible dans une cuve d’eau de pluie. Je connais le montage avec 10 flotteurs mais je ne peux pas l’utiliser (je n’ai que 4 fils disponibles entre la cuve et mon IPX) J’ai pensé à ça [http://www.lextronic.fr/P38279-capteur-de-niveau-de-liquide.html](http://www.lextronic.fr/P38279-capteur-de-niveau-de-liquide.html) Est ce que ça peut marcher ? Merci à tous

> [@Mesure haueur d'eau](https://forum.gce-electronics.com/t/mesure-haueur-deau/955/7):
>
> Dans l’article que j’ai donné en lien dans ma précédente intervention, il y a bien un capteur à ultrasons, pour mesurer une distance. Une des applications est donc la mesure d’un niveau d’eau. Pour les cuves (ou caves LOL), le principe est simple : tu places le capteur au plafond, et tu le fais «&nbsp;viser&nbsp;», à la verticale, ton plan d’eau. L’echo se fera sur la surface, tu pourras donc connaître la distance séparant le capteur du plan d’eau, et donc le niveau d’eau par déduction. Cet étalonnage et …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Juin 13, 2018, 8:01 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/3 "2018-06-13T08:01:33Z")

</div>

Bonjour,

attention,

- **le fioul est corrosif**  
Dans le fioul domestique supérieur, un agent anti-corrosion est ajouté pour prévenir l’apparition de la rouille et protège ainsi la cuve et les circuits d’alimentation de la chaudière. Tous les fiouls n’ont pas cet additif.

- **le fioul est inflammable par nature.**  
Il faut des capteurs adaptés et anti-déflagrants.

Il existe des systèmes de jaugeage électroniques pour cuves de fioul, avec sortie 4-20mA ou 0-10V.  
Ils sont couteux.

cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![David95](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/e95f7d/32.png) [@David95](https://forum.gce-electronics.com/u/David95)\
**Post date:** [Juin 13, 2018, 10:35 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/4 "2018-06-13T10:35:08Z")

</div>

Merci pour les reponce @fgtoul a encore mis dans le 1000 !  
Je connai pas ce genre de capteur tu pourrais m’eclairer ?  
Et pour la sonde ultrason j’y ai pensé mais impossible de trouver un capteur analogique prevu pour le fioul …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Juin 13, 2018, 11:13 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/5 "2018-06-13T11:13:22Z")

</div>

perso je ne bricolerais pas une sonde avec les risques encourus 🔥 Il suffit d’une étincelle ,

il faut que le capteur soit conforme avec la norme **ATEX** ( **AT** mosphère **EX** plosive)

en faisant une recherche sur Google, on peut en trouver. Le prix est de plusieurs centaines d’euros.  
Le jeu en vaut- il la chandelle ?

Il y a ces sondes

- INTERNIV 590,
- la CP5340 de Hitec,
- le Transmetteur de niveau radar type 8138 de BurKert  
…

Je ne connais pas les prix  
La sortie est en 4-20mA pour tous les modèles cités.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![micht](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/47e85d/32.png) [@micht](https://forum.gce-electronics.com/u/micht)\
**Post date:** [Juin 13, 2018, 4:31 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/6 "2018-06-13T16:31:11Z")

</div>

Moi, j’enregistre le temps de fonctionnement du brûleur(s) avec un compteur d’énergie. [Compteur énergie 45A](http://gce-electronics.com/fr/capteurs/708-compteur-energie-contax-32a.html). Sachant qu’avec un gicleur d’un gallo il consomme 4,54 l/h

Avec une pince ampèremétrique je note la conso du brûleur.

puis ((index compteur) / puissance brûleur)\* litre/heure du gicleur

Et ma foie, cela marche bien et très peu d’écart avec la réalité.

MI

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![David95](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/e95f7d/32.png) [@David95](https://forum.gce-electronics.com/u/David95)\
**Post date:** [Juin 14, 2018, 11:08 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/7 "2018-06-14T11:08:21Z")

</div>

je me suis renseigne pour le capteur interniv 590  
Ils sont dans la meme ville que moi !  
Je vous tient informé !  
@fgtoul merci pour l’interet que tu porte a nos questions !  
Je suis pret a mettre le prix parceque la cuve est tres eloignée de la maison et avec 2 chaudiere dessus il m’est impossible d’estimer la conso et prevoir un remplissage …  
Et j’ai pas tellement envi de passer des soirées a essayer de me justifier du pourquoi ma femme ce douche a l’eau froide …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Juin 14, 2018, 11:17 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/8 "2018-06-14T11:17:05Z")

</div>

Pour l’installation, n’oublie pas le raccord de montage avec presse-étoupe afin que la cuve reste étanche (dans le cas où la cuve en est dépourvue).

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/6/6662cbe5cecd282ac4891ee74da146db557c7986.png)

Tu as des afficheurs spécifiques pour cette sonde. Tu as une visu directe de la hauteur de fioul ou du volume en litres selon le modèle (ITU 402 ou 404).

 ![](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/d/dd63667a8ba8860834a7516148425a3157f6fae2.jpg)  
Ces afficheurs disposent d’un connecteur en option qui répète le signal 4-20mA (modèles 412 ou 414) . Tu peux alors connecter celui-ci à une entrée analogique de l’IPX800 via un pont diviseur. Tu obtiens donc également une supervision à distance.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Juin 14, 2018, 12:09 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/9 "2018-06-14T12:09:27Z")

</div>

> [@micht](#):
>
> Moi, j’enregistre le temps de fonctionnement du brûleur(s) avec un compteur d’énergie. [Compteur énergie 45A - GCE Electronics](http://gce-electronics.com/fr/capteurs/708-compteur-energie-contax-32a.html). Sachant qu’avec un gicleur d’un gallo il consomme 4,54 l/h

Bonjour @micht,

comment fais-tu le lien entre temps de fonctionnement et consommation électrique ?  
tu utilises une box externe qui fait la division de l’index par la puissance ?

cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![micht](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/47e85d/32.png) [@micht](https://forum.gce-electronics.com/u/micht)\
**Post date:** [Juin 14, 2018, 5:02 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/10 "2018-06-14T17:02:32Z")

</div>

Un brûleur consomme en moyenne 206 W/h et as un débit constant(voir gicleur).

Dans un widget texte;

(((datasources[«&nbsp;IPX&nbsp;»][«&nbsp;response&nbsp;»][«&nbsp;cpt0&nbsp;»])/206)\*4.54).toFixed(2)

4.54 est le débit en litre du gicleur.

Donc quand le plein est fait; exemple 3000l la formule change(si peu).

3000-(((datasources[«&nbsp;IPX&nbsp;»][«&nbsp;response&nbsp;»][«&nbsp;cpt0&nbsp;»])/206)\*4.54).toFixed(2)

j’en ai essayé des jauges et la , on ne plus simple…  
MI

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![micht](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/47e85d/32.png) [@micht](https://forum.gce-electronics.com/u/micht)\
**Post date:** [Juin 14, 2018, 5:06 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/11 "2018-06-14T17:06:23Z")

</div>

![IMG_20180614_190340](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/6/6952bf3bd3f2c8fbf6fbdfe80c250ee4ee981891.jpg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Juin 14, 2018, 7:50 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/12 "2018-06-14T19:50:49Z")

</div>

Ok, pas de box externe donc pas de scenarisation ni notification.  
En plus il faut penser à réajuster à chaque plein.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![micht](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/47e85d/32.png) [@micht](https://forum.gce-electronics.com/u/micht)\
**Post date:** [Juin 14, 2018, 7:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/13 "2018-06-14T19:54:24Z")

</div>

je vois la valeur sur l’IPX et je peux aussi recuperer la valeur avec ma box Eedemus, MI

Réajustement une fois l’an, ma foi, mes client sont ravi de cette formule

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![David95](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/e95f7d/32.png) [@David95](https://forum.gce-electronics.com/u/David95)\
**Post date:** [Juin 16, 2018, 3:09 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/14 "2018-06-16T15:09:02Z")

</div>

[df222-04.pdf](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/d/d8b50b2031b66512f8f40bcce10f104ec8416aa1.pdf) (394,3 Ko)

Alors voila les nouvelle j’ai eu un retour pour la sonde mais fgtool je m’incline a se prix (800E ttc) la j’enmene madame en weekend pour lui faire oublier la panne de fioul !!!

Je suis donc a la recherche d’une solution a moin chere mais tout aussi utile !  
Peut on garder l’afficheur sur lequel raccorder un sonde ??

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Juin 16, 2018, 3:44 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/15 "2018-06-16T15:44:26Z")

</div>

j’avais prévenu 😃

la solution moins chère mais non automatique est de calculer la consommation sur les 2 chaudières comme le fait @micht  
Il faudra ajuster les formules à chaque remplissage de cuve

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![totoro24](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/b5a626/32.png) [@totoro24](https://forum.gce-electronics.com/u/totoro24)\
**Post date:** [Juin 17, 2018, 3:49 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/16 "2018-06-17T03:49:50Z")

</div>

Le mieux reste une sonde. Une sonde comme ce modèle : [https://fr.■■■■■■■■■■.com/item/1PC-New-Arrival-Submersible-Water-Level-Transmitter-Level-Transducer-Sensor-6m-Cable-Electronic-Water-Level-Sensors/32821439098.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=france&isdl=y&aff\_short\_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&clickid=5a068593ece74a1092a5c1d0617ae3d4151037685132821439098](https://fr.aliexpress.com/item/1PC-New-Arrival-Submersible-Water-Level-Transmitter-Level-Transducer-Sensor-6m-Cable-Electronic-Water-Level-Sensors/32821439098.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=france&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&clickid=5a068593ece74a1092a5c1d0617ae3d4151037685132821439098)

ça coûte entre 40 et 50 € et c’est EX

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![micht](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/47e85d/32.png) [@micht](https://forum.gce-electronics.com/u/micht)\
**Post date:** [Juin 17, 2018, 6:46 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/17 "2018-06-17T06:46:53Z")

</div>

Bonjour, je suis chauffagiste et cela fait ans que j’installe et cherche une jauge qui fonctionne, sans trop de résultat Les jauges classique pneumatique reste les meilleures mais non connectés. L’enregistrement du temps de fonctionnement du bruleur, depuis plus de 2 ans, fonctionne très bien…MI

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![totoro24](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/b5a626/32.png) [@totoro24](https://forum.gce-electronics.com/u/totoro24)\
**Post date:** [Juin 17, 2018, 9:13 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/19 "2018-06-17T09:13:21Z")

</div>

pour l’ATEX je ne sais pas trop ce que ça vaut, après ce n’est que du fioul, s’il doit y avoir problème ce sera surtout au niveau du ciel de cuve donc du câble. La partie immergée ne présente pas beaucoup de risque.  
Pour le niveau sur ma cuve d’eau j’ai repris la formule dans l’IPX pour avoir une mesure 0-100%, ça reste juste quelque soit le produit une fois l’étalonnage fait.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Juin 17, 2018, 10:22 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/20 "2018-06-17T10:22:04Z")

</div>

> [@totoro24](#):
>
> après ce n’est que du fioul, s’il doit y avoir problème ce sera surtout au niveau du ciel de cuve donc du câble. La partie immergée ne présente pas beaucoup de risque.

vous trouvez qu’il y a **peu** de risques, **peu** c’est déjà **trop**.

le fuel par lui-même est assez stable. point éclair à 55°C.  
donc la partie de la sonde immergée n’est pas «&nbsp;trop dangereuse&nbsp;»  
Par contre les gaz présents dans la cuve sont explosifs !  
Lorsque la cuve est vide de fioul , où se trouve la sonde ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bizet](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/258eb7/32.png) [@Bizet](https://forum.gce-electronics.com/u/Bizet)\
**Post date:** [Juin 17, 2018, 11:43 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/21 "2018-06-17T11:43:20Z")

</div>

FULLUP Système de mesure de niveau et quantité fioul ou eau c’est pareil composé d’une sonde connectée via un [bridge](https://gce-electronics.com/1078-.html) au réseau via ethernet communication entre sonde et [bridge](https://gce-electronics.com/1078-.html) LORA ou SIGFOX .Prix abordable  
fonctionne bien sans histoire quand l’installation est correctement effectuée.  
Appli smartphone au menu simple et éfficace  
Installation simple une alimentation 230V pour le `bridge` et un câble ethernet [RJ45](https://gce-electronics.com/1867-.html);  
La

[Page suivante](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989.md?page=2)