# Mesurer un niveau de fioul dans une cuve

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Created:** [Juin 12, 2018, 5:47 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989 "2018-06-12T17:47:53Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 4

<div class="post-metadata">

**Author:** ![micht](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/47e85d/32.png) [@micht](https://forum.gce-electronics.com/u/micht)\
**Post date:** [Juillet 16, 2018, 2:48 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/63 "2018-07-16T14:48:31Z")

</div>

plus ou moins 5 litres, ça va, et c’est raccordée direct sur l IPX?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Taz](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/3da27b/32.png) [@Taz](https://forum.gce-electronics.com/u/Taz)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 8:16 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/64 "2020-10-04T08:16:47Z")

</div>

Bonjour,

Désolé de déterrer un vieux post, mais je viens d’installer une sonde dans ma cuve.

J’ai fait un copier / coller du **Javascript**  
mais ça ne fonctionne pas 🙂

voici ce qui s’affiche

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/e/e5c127d8f45fca53037b52d2a570b3dde09ced15.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 8:37 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/65 "2020-10-04T08:37:50Z")

</div>

Bonjour  
il y a une erreur dans le code, je regarde

EDIT : il y avait 2 parenthèses en trop dans la ligne de déclaration de la datasource.  
voici la ligne corrigée :

```html
var hauteurFuel=(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"] * 100).toFixed(2);

```

Je l’ai corrigée dans le code plus haut.  
Cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Taz](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/3da27b/32.png) [@Taz](https://forum.gce-electronics.com/u/Taz)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 12:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/66 "2020-10-04T12:54:23Z")

</div>

Mince,  
J’ai modifié la ligne, j’ai toujours l’erreur

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:05 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/67 "2020-10-04T13:05:45Z")

</div>

pouvez-vous poster votre code complet ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Taz](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/3da27b/32.png) [@Taz](https://forum.gce-electronics.com/u/Taz)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:07 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/68 "2020-10-04T13:07:51Z")

</div>

```html
var volumeCuve = 3000; //volume cuve pleine en litres

//calcul de la consommation à partir de la baisse du niveau
var consommation = (datasources["IPX"]["response"]["cpt0"]/206)*4.54).toFixed(2); //consommation en litres
//calcul volume Fuel restant
var vf=volumeCuve-consommation;
var pourcent=100 - (100*vf/volumeCuve);
return `
<style>

body { 
  background:$bgColor; 
  font: 14px/1 'Open Sans', helvetica, sans-serif; 
  -webkit-font-smoothing: antialiased; 
  color:#fff; 
} 
.box{ 
  height: 80px;
  width: 80px;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 10px;
  transform: translate(0, -50%);
  background: #666666;
  border-radius:15%;
  overflow: hidden; 
}
   
 .fuel{ 
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    width: 80px;
    height: 80px;
transform:translate(0,${pourcent}%);
    background:#76B558;
  } 
</style>
<div class="box"> 
  <div id="fuel" class="fuel"></div> 
</div> 
<div style="float:left;margin-left:100px;margin-top:15px;font-size:12px;"> 
	<span >consommation : ${consommation} </span> litres<br>
	<span style="font-weight:bold;">Volume Fioul : ${vf} litres</span><br>
    <span >Ratio volume : ${(100 - pourcent).toFixed(2)}</span> %<br> 
</div> 

`;

```

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:10 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/69 "2020-10-04T13:10:15Z")

</div>

c’est un code différent de celui que vous avez utilisé la première fois.  
lequel dois-je corriger ? lequel correspond à vote besoin ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Taz](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/3da27b/32.png) [@Taz](https://forum.gce-electronics.com/u/Taz)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:14 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/70 "2020-10-04T13:14:27Z")

</div>

Ma cuve est rectangulaire

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:20 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/71 "2020-10-04T13:20:55Z")

</div>

vous avez un capteur analogique ou bien vous devez faire en fonction de la conso du gicleur ?  
j’avoue ne pas comprendre, il va falloir en dire plus car vous avez utilisé les 2 types de widget, fondamentalement différents.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Taz](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/3da27b/32.png) [@Taz](https://forum.gce-electronics.com/u/Taz)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:23 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/72 "2020-10-04T13:23:14Z")

</div>

analogique  
J’ai une sonde ultrason

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:25 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/73 "2020-10-04T13:25:11Z")

</div>

pour une sonde utltrason qui mesure donc la hauteur «&nbsp;vide&nbsp;» si je comprends bien, il vous faudra ajuster le code.

Voici le code à ajuster :

```html

var hauteurCuve=120; //hauteur cuve en cm
var hauteurFuel=hauteurCuve-(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"] * 100).toFixed(2);

var largeurCuve=120; //largeur cuve en cm
var longueurCuve=209; //longueur cuve en cm
var volumeCuve=3000; //volume cuve pleine en litres

var pourcentage=100 - (100*hauteurFuel/hauteurCuve);

//calcul de la consommation à partir de la baisse du niveau
var consommation=((hauteurCuve-hauteurFuel)*largeurCuve*longueurCuve)/1000 //consommation en litres

//calcul volume Fuel
var vf=0;
vf=hauteurFuel*largeurCuve*longueurCuve;
vf=(vf/1000).toFixed(0);
return `
<style> 
.box{ 
  height: 80px;
  width: 80px;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 10px;
  transform: translate(0, -50%);
  background: #666666;
  border-radius:15%;
  overflow: hidden; 
}
   
 .fuel{ 
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    width: 80px;
    height: 80px;
transform:translate(0,${pourcentage}%);
    background:#76B558;
  } 
</style>
<div class="box"> 
  <div id="fuel" class="fuel"></div> 
</div> 
<div style="float:left;margin-left:100px;margin-top:15px;font-size:12px;"> 
	<span >Contenance cuve: ${volumeCuve}</span> litres<br>
	<span >consommation : ${consommation} </span> litres<br>
	<span >Hauteur Fioul : ${hauteurFuel}</span> cm<br>
	<span style="font-weight:bold;">Volume Fioul : ${vf} litres</span><br>
    <span >Ratio volume : ${(vf/volumeCuve*100).toFixed(2)}</span> %<br> 
</div> 

`;

```

n’oubliez pas d’ajuster le nom de la datasource et de la ressource analogique

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Taz](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/3da27b/32.png) [@Taz](https://forum.gce-electronics.com/u/Taz)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:33 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/74 "2020-10-04T13:33:19Z")

</div>

j’ai fait un copié / Collé  
rien ne s’affiche

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/9/90dbf8a5ba982275fccbe624ab797a81056f782f.png)  
HTLM et Java

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:33 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/75 "2020-10-04T13:33:57Z")

</div>

vous avez modifié la datasource ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Taz](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/3da27b/32.png) [@Taz](https://forum.gce-electronics.com/u/Taz)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:42 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/76 "2020-10-04T13:42:31Z")

</div>

La Datasource ?? Je trouve cela ou ?  
Ma sonde est branchée sur Analog 3  
j’ai donc remplacé Anolog 0 par 3

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:45 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/77 "2020-10-04T13:45:21Z")

</div>

- il faut créer une source de données sur le dashboard. voir mes messages plus haut
- dans le fichier status.xml, «&nbsp;analog3&nbsp;» correspond à l’entrée analogique n°4 puisque l’identification commence à 0  
 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/e/e6f62318d6a57c16a5c77f3e4a3b7f06f7ca49de.png)  
Il vous faut donc mettre «&nbsp;analog2&nbsp;»

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Taz](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/3da27b/32.png) [@Taz](https://forum.gce-electronics.com/u/Taz)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:47 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/78 "2020-10-04T13:47:52Z")

</div>

Je vais relire le sujet du debut jusqu’a la fin  
le pire c’est que cela fonctionné jusqu’a ce que je fasse la mise à jour

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:51 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/79 "2020-10-04T13:51:04Z")

</div>

vous pouvez restaurer votre config si vous n’avez pas fait d’autres modifs dans vos scénarios ou dashboards et repartir sur une base qui fonctionnait.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Taz](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/3da27b/32.png) [@Taz](https://forum.gce-electronics.com/u/Taz)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 1:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/80 "2020-10-04T13:54:13Z")

</div>

malheureusement je n’ai pas fait de sauvegarde

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Taz](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/3da27b/32.png) [@Taz](https://forum.gce-electronics.com/u/Taz)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 2:07 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/81 "2020-10-04T14:07:49Z")

</div>

dans ajouter une source de données j’ai cela :

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/1/13dba500dd422e9000008acdac090b4650a67f88.png)

je choisi quoi ?

je ne comprends plus rien 😉 j’ai pourtant réussi la 1ère fois du premier coup.  
et la impossible

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Octobre 4, 2020, 2:14 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989/82 "2020-10-04T14:14:41Z")

</div>

il faut choisir le type «&nbsp;XML&nbsp;»

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/7/77bca3b9df1e4224fecd9fbba7aa83f4cecf24bb.png)  
Le nom doit être identique à celui qui figure dans le code (sensible à la casse)

[Page précédente](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989.md?page=3)

[Page suivante](https://forum.gce-electronics.com/t/mesurer-un-niveau-de-fioul-dans-une-cuve/6989.md?page=5)