# Mettre en oeuvre ipx800v4 sur installation existante

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Created:** [Janvier 21, 2018, 11:30 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123 "2018-01-21T11:30:38Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/seraphinou/32/6569_2.png) [@seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/u/seraphinou)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 11:30 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/1 "2018-01-21T11:30:38Z")

</div>

bonjour  
voila j’aimerais mettre l’[ipx800v4](https://gce-electronics.com/1483-.html) et ses extensions dans ma maison  
la maison est neuve pas d’etage dans le grenier il y a une araigneee pour les prises electrique et une autre pour les lumiere c’est celle ci qui nous interesse  
les circuit lumieres avec un seul bouton j’arriverais a repasser un cable reseau dans les gaines  
mais ceux en va et vient la pas moyen  
comment faire sois enlever tous les cables et la c’est un travail de dingue  
ou reprendre les commandes dans l 'araigne  
et garder comme ca l’origine en cas de panne  
q’en pensez vous ?  
cdt

 ![IMG_3628](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/9/9e3b8be7e8c013d3e69f18b3fc1e289e75332798.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 11:38 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/2 "2018-01-21T11:38:55Z")

</div>

bjr,  
perso, je me repiquerais dans la boîte pavillonnaire.  
Pour les commandes (inter, BP) les fils d’origine peuvent être utilisés sans problème.  
Si vous faites des prises commandées, ça se complique. Il faudra sûrement ajouter des circuits spécialisés.

Vous aurez quelques modifs à faire sur la pieuvre, mais pas trop je pense.  
Pour l’éclairage, il faudra vérifier si les points lumineux sont en chapelet ou non.

il faudra penser au BUS si vous déportez des extensions ([X-THL](https://gce-electronics.com/1266-.html), [X-DISPLAY](https://gce-electronics.com/1421-.html), …), et là pas le choix, il faudra tirer du câble.

bref, je pense que c’est plus simple de se repiquer, mais il faudra faire des concessions et s’adapter à l’existant. Donc moins de liberté.  
cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/seraphinou/32/6569_2.png) [@seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/u/seraphinou)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 12:11 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/3 "2018-01-21T12:11:51Z")

</div>

Merci de votre réponse  
C est bien ce qui me semblais  
Je veut juste les lumières pas les prises  
Pour les [xdisplay](https://gce-electronics.com/1421-.html) ça va aller ça  
Faut il absolument que des boutons poussoir et je peut laisser led bouton marche/ arrêt  
Cordialement

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 1:17 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/4 "2018-01-21T13:17:55Z")

</div>

les BP (impulsions) permettent une programmation plus souple ( tempo, minuterie, …) que les inter pour lesquels il faut gérer les 2 alternances ON et OFF, mais ce n’est qu’une question de goût.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/seraphinou/32/6569_2.png) [@seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/u/seraphinou)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 1:24 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/5 "2018-01-21T13:24:09Z")

</div>

merci c’est super d’avoir des infos comme ca et surtt que vous ete disponibles

je peut donc laisser mes inters et au fur a mesure et les changer plus tard  
en fait dans la boite il suffit que je mette le contact de chaque inter vers un relais de l’ipvx [800v4](https://gce-electronics.com/1483-.html)

par contre est ce pareil pour les va et vient  
grand merci a vous pour vos reponses  
cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jweb](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/jweb/32/17355_2.png) [@Jweb](https://forum.gce-electronics.com/u/Jweb)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 1:44 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/6 "2018-01-21T13:44:29Z")

</div>

Bonjour @seraphinou

En ce qui concerne les va et vient c’est possible de les laisser en place en faisant juste la modif de cablage comme indiquée ds ce tuto:  
[http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Câblage\_V4\_en\_va-et-vient](http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=C%C3%A2blage_V4_en_va-et-vient)  
Je l’ai fait et cela fonctionne très bien 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/seraphinou/32/6569_2.png) [@seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/u/seraphinou)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 2:04 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/7 "2018-01-21T14:04:37Z")

</div>

Ok même avec des inter on/off  
Et c est du 220 volt dedans  
Cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 2:17 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/8 "2018-01-21T14:17:14Z")

</div>

non, il faudra supprimer le 220 des BP ou intrer pour faire des connexions sur les entrées digitales.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 2:19 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/9 "2018-01-21T14:19:34Z")

</div>

le problème de la pieuvre, c’est qu’il faut que les fils vers lampes et fils vers inter y reviennent tous. Comme cela c’est plus simple de les désolidariser. Si les inters partent vers les lampes en suivant un autre circuit,ce sera plus compliqué et il faudra tirer des fils supplémentaires.  
Mais avec une aiguille , en partant de la boîte pavillonnaire, ça reste faisable, car si c’est du neuf, il devrait y avoir de la réserve dans chaque gaine.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/seraphinou/32/6569_2.png) [@seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/u/seraphinou)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 2:25 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/10 "2018-01-21T14:25:27Z")

</div>

D après ce que j ai vue  
Chaque inter va dans la pieuvre et chaque lampe dans là pieuvre donc c est plus simple  
Juste à désolidariser

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 2:27 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/11 "2018-01-21T14:27:10Z")

</div>

super. Mais il faudra vérifier l’absence/présence de dérivations dans les boitiers des inters.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/seraphinou/32/6569_2.png) [@seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/u/seraphinou)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 2:40 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/12 "2018-01-21T14:40:52Z")

</div>

Ca j ai déjà ouvert  
Mais j en revient à ma première idée  
Tous les boutons ou je peut peut repasser un câble réseau c est les 90 pour cent de la maison et bien j emmène ce câble réseau à mon ipx  
Et de l ipx je ramène un câble à la pieuvre pour réalisent les lampes  
Ça sera top comme ça et je pourrais mettre des [xdisplay](https://gce-electronics.com/1421-.html)  
Ceux que je ne peut pas je verrais à la fin comment faire il y aura déjà moins de monde dans la pieuvre car je vais faire une boite à côté de la pieuvre que tt soit repéré  
Maintenant faut vraiment que l ipx soit très fiable sinon plus de lumière  
Qu en pensez vous ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 2:44 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/13 "2018-01-21T14:44:22Z")

</div>

l’IPX800 est fiable.  
Si vous parcourez le forum, vous verrez très peu de cas depannes. Les problèmes rencontrés sont le plus souvent des problèmes de BUS avec problèmes de connexion ou perturbations. Si vous tirez du câble réseau, faites attention à la qualité et aux blindages.  
Et vous trouverez d’autres posts complets et détaillés comme celui de @kytrix,

> [@Mon projet de domotique filaire](https://forum.gce-electronics.com/t/mon-projet-de-domotique-filaire/4903):
>
> Bonjour, 1. Le projet Il y a quelques mois j’avais créer [un sujet pour demandes des conseils](https://forum.gce-electronics.com/t/conseils-ipx800-en-construction/3473/108) pour un projet de domotique filaire en construction neuve. C’était bien avant le démarrage de la construction. Dès les premiers RDV avec mon constructeur, j’avais expliqué que je souhaitait avoir une installation domotique, que je connecterai à l’installation électrique, et qu’ils devraient me trouver un électricien conciliant et assez ouvert. Mon but était d’avoir un système domotique fillaire, avec …

l’utilisation des borniers peut vous aider aussi en cas de panne, à refaire des connexions de secours rapidement.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/seraphinou/32/6569_2.png) [@seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/u/seraphinou)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 2:50 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/14 "2018-01-21T14:50:41Z")

</div>

Je suis vraiment content de vos réponses et disponibilité  
Que pensez vous de ce câble  
[https://www.amazon.fr/dp/B01L4664N0/ref=psdc\_2908498031\_t3\_B00GQCDQWA](https://www.amazon.fr/dp/B01L4664N0/ref=psdc_2908498031_t3_B00GQCDQWA)

J ai hâte d attaquer ce projet  
Cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 3:00 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/15 "2018-01-21T15:00:57Z")

</div>

je ne suis pas un spécialiste en câbles, mais il paraît très bien.  
Les Cat7 ou 7a assurent une bonne qualité du blindage.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 3:02 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/16 "2018-01-21T15:02:28Z")

</div>

n’attaquez pas trop précipitement votre projet, prenez le temps d’identifier, tester, vérifier …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/seraphinou/32/6569_2.png) [@seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/u/seraphinou)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 3:04 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/17 "2018-01-21T15:04:05Z")

</div>

Merci  
Je vais m en servir pour le bus et le câblage des boutons  
Je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie pour le tps que vous avez pris pour m aider  
J aurais sûrement encore besoin plus tard  
A bientôt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/seraphinou/32/6569_2.png) [@seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/u/seraphinou)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 3:05 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/18 "2018-01-21T15:05:57Z")

</div>

Ça fait déjà environ 1 an que je réfléchit à cela car le filaire est vraiment plus fiable.  
J ai actuellement un autre système domotique

Maintenant faut commander chez gce  
Je sais pas si il font des prix sur leur matériels

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/seraphinou/32/6569_2.png) [@seraphinou](https://forum.gce-electronics.com/u/seraphinou)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 3:32 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/19 "2018-01-21T15:32:40Z")

</div>

J avais une question  
Le commun de l ipx. Sur les entrée  
Est pour tout les boutons. Un seul commun enfin le gnd.  
Cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 21, 2018, 4:28 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123/20 "2018-01-21T16:28:50Z")

</div>

sur le wiki et dans la doc, il y a des exemples de cablage.

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/f/f2917bfd252282d3e0bdca6e92856c78e3b325dc.jpg)

pour le Grnd, il est commun avec les entrées digitales (BP ou inter) et les entrées analogiques.  
[http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=IPX800\_V4#Exemple\_de\_c.C3.A2blage](http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=IPX800_V4#Exemple_de_c.C3.A2blage)

[Page suivante](https://forum.gce-electronics.com/t/mettre-en-oeuvre-ipx800v4-sur-installation-existante/6123.md?page=2)