Bonjour,
J’ai un E D depuis 2014 qui marche trés bien. Je suis actuellement avec la version 1.05.00 (web version et prog version).
En effectuant la mise à jour comme indiquée dans le manuel, web version change mais pas prog version, qui reste bloqué (locked) sur 1.05.00.
Que faut-il faire pour débloquer cette version?
Merci
Cordialement,
Nicolas
Bonjour,
Il va vous falloir forcer la mise à jour via la procédure par TFTP. La procédure est décrite ici pour la V3 : http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=IPX800_V3#PROCEDURE_DE_MISE_A_JOUR_.28Expert.29
Le principe est le même pour l’ED. Si vous ne parvenez pas à réaliser cette MAJ, n’hésitez pas à ouvrir un ticket sur notre helpdesk.
2 « J'aime »