Mise à jour ECODEVICES 1.05.09

Idem aujourdh ui les stats s affichent au jour a laquelle il les fait. Faudrait qu elle soient inscrites dans le jour précédent pour les heures creuses svp.

Bonjour,

Soyez précis dans vos explications et précisez votre type d’abonnement.
Vous utilisez quel firmware?
Si c’est le 3.05.09b les stats sont enregistrées à 23.59 , si c’est le 3.05.09c les stats sont enregistrées à 6H00.

Cdt

Bonjour
Abonnement tempo et firmware 1.05.09 c
La mise a jour se fait bien a 6h mais dans les stats sur le jour en cours du coup on a une journée de décalage par exemple on est le 18 j ai deja mes stats du 18 alors que ca devrait être sur le jour du 17 et celle effectuer demain matin a 6h sur celle du 18.
Cdlt

Ok je comprend mieux maintenant.

Les stats sont stockées jour / jour d’où le soucis.
En effet pour le système une journée commence à 00h00 et se termine a 23h59…
Ça risque d’être compliqué à contourner. Je vais regarder si il y a un moyen…

Bonjour,
Je viens de réaliser un programme python pour stocker certaines infos de l’IPX et de L’ED dans une base MySQL et je me rends compte que celles qui m’intéressent le plus, à savoir les index des compteurs HP et HC, ne sont pas présents dans le status.xml de l’ED.
Cela sera t-il possible dans une prochaine mise à jour ?
Bien sûr, s’il y a une autre solution je prend.
Par avance merci,
Cordialement

Thierry,

Les compteurs sont dans :
http:///protect/settings/teleinfo1.xml
http:///protect/settings/teleinfo2.xml

Bonjour,
Lazer, merci beaucoup pour cette réponse.
Bon dimanche
Cordialement