Bonsoir,
J’utilise une entrée en mode SWITCH au lieu de ON/OFF car le déclencheur est une impulsion.
En mode ON/OFF le Ta et le Tb fonctionne parfaitement (sur front montant et descendant de l’entrée), a contrario, en mode SWITCH , la sortie bascule à chaque front montant, et donc le Ta est traité mais le Tb devient inopérant !
Avez-vous constatez cela ?
mon problème est que je déclenche une alarme (avec tempo soit Ta=x) sur une impulsion à l’entrée,
et alors que je voudrais l’arrêter immédiatement sur une autre impulsion, l’IPX me recolle une tempo (Ta=x)
Merci pour votre aide
Cordialement
update : En fait la différence c’est que le front descendant est prioritaire pour passer la sortie à OFF (c’était un souhait des utilisateurs dont moi)
donc rien à voir avec le Tb ! mais le problème sur le mode SWITCH c’est qu’il s’agit d’un changement d’état à chaque front montant
c’est pas gagné