bonjour, depuis quelques temps je suis obligé d’appuyer plusieurs fois sur les bp pour activer les lumières et ce de façon aléatoire. tantôt une impulsion active le relais tantôt il faut 4 voire 5 impulsions. j’ai mis à jour l’ipx j’ai essayé en pilotant les relais en direct sans passer par des e/s virtuel mais le résultat est le même.  
quelqu’un aurait une idée?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Juillet 4, 2021, 10:17 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/2 "2021-07-04T10:17:22Z")

</div>

Bonjour,

- quel matériel utilisez vous ?
- comment sont branchés vos BP? sur [x8r](https://gce-electronics.com/1016-.html), ipx800 ? [x24D](https://gce-electronics.com/1063-.html) ? [XDIMMER](https://gce-electronics.com/1391-.html) ?
- quelle version de firmware ?

Si vous nous donnez les infos de base, nous pourrons vous aider plus efficacement 😉 🙂

Quoi qu’il en soit, vous pourriez essayer d’éteindre puis rallumer l’ipx800.  
Si des matériels externes comme une box domotique (jeedom, …) ou NAS interrogent l’ipx800, essayez de les suspendre un moment afin de vérifier s’ils sont responsables d’une trop grande sollicitation.  
bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Genome](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/9f8e36/32.png) [@Genome](https://forum.gce-electronics.com/u/Genome)\
**Post date:** [Juillet 4, 2021, 10:09 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/3 "2021-07-04T22:09:32Z")

</div>

Firmware : 4.04.06  
Les BP avec le souci sont branchés pour la plupart sur le [X24D](https://gce-electronics.com/1063-.html) et pilotent le [PWM](https://gce-electronics.com/1194-.html) et [X-DIMMER](https://gce-electronics.com/1391-.html), quand d’autre BP sont direct sur l’[IPX V4](https://gce-electronics.com/1483-.html).  
J’ai par ailleurs 2 BP sur un [X8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) mais ceux-là fonctionnent comme il faut.  
J’ai redémarré tout le système mais rien n’y fait.  
Par moment lorsque j’appuie sur le BP l’entrée du [X24D](https://gce-electronics.com/1063-.html) ou de l’IPX ne change pas d’état avant 4 impulsions, parfois -, parfois + mais souvent 4.  
Les BP sur l’interface web marchent parfaitement.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![qben](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/q/977dab/32.png) [@qben](https://forum.gce-electronics.com/u/qben)\
**Post date:** [Juillet 5, 2021, 9:45 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/4 "2021-07-05T09:45:16Z")

</div>

Bonjour,

Chez moi, je sais que j’ai certain poussoirs qui fatigue avec le temps pour commuté les entrées (poussoir Legrand Mosaic).  
Test croisée aves une autre entrée : le poussoir est bien à l’origine du défaut =\> de temps en temps un appuis bien prononcé est nécessaire.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tous30](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/tous30/32/15868_2.png) [@tous30](https://forum.gce-electronics.com/u/tous30)\
**Post date:** [Juillet 5, 2021, 10:36 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/5 "2021-07-05T10:36:46Z")

</div>

Bonjour @Genome

Peut être deux pistes:

Avez-vous essayer de laisser le (les ) BP enfoncer 1 seconde pour voir si vos sorties monte. Car j’ai un câble un peu long (et non blinder) qui fait que lors de l’appuis le temps de monté ( de 0 à 3 volts) est un peu long.

Avez-vous regarder si vous utiliser pas ces entrées ailleurs.  
Voir

> [@gear GCE Configuration Editor](https://forum.gce-electronics.com/t/gce-configuration-editor/5710):
>
> J’ai le plaisir de vous annoncer mon outil [gear GCE Configuration Editor](https://regishanol.fr/gce) Le fonctionnement est simple Sauvegardez votre [IPX800 V4](https://gce-electronics.com/1483-.html), [IPX800 V4 Mini](https://gce-electronics.com/1482-.html) ou [EcoDevices RT2](https://gce-electronics.com/1345-.html). Visitez [GCE](https://regishanol.fr/gce) Glissez-déposez votre fichier config.gcetadaDans cette première version, je ne fais que lister les 256 scénarios afin que vous puissiez imprimer printer votre configuration. Vous pouvez également double-cliquer sur une «&nbsp;variable&nbsp;» et cette dernière sera surlignée partout où elle est utilisée …

> **[GCE](https://regishanol.fr/gce/)**
>
> GCE Configuration Editor vous aide à configurer votre IPX800 V4

Cordialement

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Genome](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/9f8e36/32.png) [@Genome](https://forum.gce-electronics.com/u/Genome)\
**Post date:** [Juillet 6, 2021, 4:57 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/6 "2021-07-06T04:57:31Z")

</div>

Bien vu qben, tous les BP sont des LEGRAND Mosaic, par contre qu’il soit tous touchés me laisse perplexe.  
Je vais faire les tests proposés par tous30, et il me reste des BP neuf, je vais en remplacer certain voir si c’est bien de l’usure.  
Je vous tiens au courant…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cautiking](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/6bbea6/32.png) [@cautiking](https://forum.gce-electronics.com/u/cautiking)\
**Post date:** [Juillet 9, 2021, 10:25 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/7 "2021-07-09T10:25:13Z")

</div>

Je rencontre aussi le même problème. Ce sont des poussoirs legrand mosaic et aussi celiane et ceux qui sont le plus sollicités me provoquent ce soucis.

J’ai fait plusieurs tests avec des poussoir neuf et cela fonctionne toujours du premier coup.

Peu être qu’un petit montage Electronique pourrais régler le soucis mais je ne suis pas un expert la dedans.  
En tout cas c’est sûrement du à la resistance des contacts qui sont normalement prévus pour véhiculer de la haute tension.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Genome](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/9f8e36/32.png) [@Genome](https://forum.gce-electronics.com/u/Genome)\
**Post date:** [Août 8, 2021, 8:49 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/8 "2021-08-08T08:49:41Z")

</div>

Après remplacement de plusieurs BP par des neufs, le phénomène reste le même. Je n’ai pas constaté d’améliorations.  
J’ai également checké ma config avec le « Configuration Editor » je n’ai aucun conflit.  
Je vais essayer de câbler les BP sur d’autres entrées du [X24D](https://gce-electronics.com/1063-.html)…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Genome](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/9f8e36/32.png) [@Genome](https://forum.gce-electronics.com/u/Genome)\
**Post date:** [Août 30, 2021, 10:12 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/9 "2021-08-30T10:12:56Z")

</div>

Finalement le phénomène reste identique après utilisation d’autres entrées.  
Quelqu’un d’autre aurait une idée?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![qben](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/q/977dab/32.png) [@qben](https://forum.gce-electronics.com/u/qben)\
**Post date:** [Août 30, 2021, 10:22 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/10 "2021-08-30T10:22:43Z")

</div>

Si ce n’est pas le bouton, pas l’entrée, il reste le cable ? ou du moins le transport =\> perturbation ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Août 30, 2021, 10:44 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/11 "2021-08-30T10:44:53Z")

</div>

Bonjour Genome,

quel câble utilisez-vous entre le BP et le [X-24D](https://gce-electronics.com/1063-.html)?

Bonne jouurnée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Genome](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/9f8e36/32.png) [@Genome](https://forum.gce-electronics.com/u/Genome)\
**Post date:** [Septembre 7, 2021, 9:26 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/12 "2021-09-07T21:26:25Z")

</div>

du Bp à un bornier dans un BJ en unifilaire 1,5mm2 puis du bornier au modules gce avec un câble 12G1,5 avec une longueur maximum de 25m.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Thierry15](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/thierry15/32/8088_2.png) [@Thierry15](https://forum.gce-electronics.com/u/Thierry15)\
**Post date:** [Septembre 7, 2021, 10:01 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/13 "2021-09-07T22:01:21Z")

</div>

Bonsoir,

> [@Genome](#):
>
> un câble 12G1,5 avec une longueur maximum de 25m.

C’est étonnant que ça puisse fonctionner, même de façon aléatoire.

Ne cherchez plus le coupable, vous auriez dû utiliser du câble réseau de type [RJ45](https://gce-electronics.com/1867-.html) blindé en CAT5.

Un peu de lecture ici (paragraphe «&nbsp;Le Câblage&nbsp;»):  
[https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Installation\_domotique\_:\_bonnes\_pratiques](https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Installation_domotique_:_bonnes_pratiques)

Beaucoup de travail en perspective, bon courage !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Septembre 8, 2021, 5:36 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/14 "2021-09-08T05:36:48Z")

</div>

Bonjour Genome,  
@Thierry15 a raison.

On le dit et le répète dans les wikis et les posts : c’est de la domotique, les entrées sont en 3,3V continus et déclenchent avec quelques mV et quelques µA.  
On ne peut donc pas utiliser un câblage prévu pour passer 230V et des dizaines d’ampères sans prendre le risque d’un mauvais fonctionnement (effet capacitif, résistance, parasites,…).

Pour rappel : il faut câbler les entrées avec du câble Cat5 (ou plus), blindage relié à la terre du coté du tableau (un seul coté) et idéalement une paire torsadée (Gnd et entrée) par entrée.  
Il faut soigner les raccords sur le parcours du signal (si il y en a), de préférence soudure et gaine thermo, embouts dans les connexions à vis.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kisifrot](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/977dab/32.png) [@Kisifrot](https://forum.gce-electronics.com/u/Kisifrot)\
**Post date:** [Septembre 8, 2021, 2:38 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/15 "2021-09-08T14:38:42Z")

</div>

Quels embouts conseilles-tu pour mettre dans les interrupteur pour les petits fils du câble ethernet ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Septembre 8, 2021, 3:48 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/16 "2021-09-08T15:48:01Z")

</div>

Bonjour Kisifrot,

Pour les connexions automatiques je n’ai pas mis d’embout, il suffit de détendre le contact le temps de l’insertion, pour les connexions à vis j’ai utilisé les 1,5 mm2 que j’avais en les serrant au maximum.

Après un an pas de pb de contact.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kisifrot](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/977dab/32.png) [@Kisifrot](https://forum.gce-electronics.com/u/Kisifrot)\
**Post date:** [Septembre 9, 2021, 8:13 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/17 "2021-09-09T08:13:49Z")

</div>

Merci pour ta réponse.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Genome](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/9f8e36/32.png) [@Genome](https://forum.gce-electronics.com/u/Genome)\
**Post date:** [Septembre 10, 2021, 10:07 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/18 "2021-09-10T10:07:33Z")

</div>

Bon bah c’est la mauvaise nouvelle de la rentrée.  
Merci à tous d’avoir pris le temps d’identifier mon problème.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![spK](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/spk/32/13184_2.png) [@spK](https://forum.gce-electronics.com/u/spK)\
**Post date:** [Septembre 10, 2021, 8:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/19 "2021-09-10T20:54:29Z")

</div>

Comment allez-vous faire ? Retirer des câbles ?  
Tenez nous au courant. Bon courage.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Septembre 11, 2021, 1:37 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nombre-d-impulsion-bp-aleatoire/13367/20 "2021-09-11T13:37:51Z")

</div>

Bonjour Génome,  
avant d’entrependre le changement du câble, assurez vous que le problème vient de là.

- déconnectez vos fils non blindés des entrées digitales.
- Installez des BP sur câble réseau blindé, en flottant
- faites des tests

Si le mauvais comportement persiste, il faudra chercher ailleurs