Bonjour,
Quand on parle de 56 E/S relais au maximum c’est
Un IPX800v4 + 6 X8R ?
ou l’on peut ajouter une X24D , soit IPX800v4 + 6 X8R + 1 X24D?
J’ai une grosse installation avec environ 75 E/S pour controller l’éclairage et électrovanne + volet rolant.
Est ce qu’un box comme jeedom ou eedomus peut controller plusieurs IPX800 en même temps?
Pour compléter la réponse de @fgtoul, la V4 peut gérer (ie. via les scénarios/API) 56 entrées digitales dont 8 de la V4 et 2 x 24 = 48 de 2 X-24D.
Les entrées des X-8R n’étant pas gérées par la V4, elles ne sont pas comptées. Vous pouvez donc avoir 56 entrées digitales « contrôlable » + 48 entrées des X-8R.
Pour les relais, c’est un maximum de 56 relais dont 8 de la V4 et 6 x 8 = 48 des 6 X-8R.
Pour gérer les volets roulants, il est fortement recommandé d’utiliser la X-4VR.