Nombre maximum d'E/S pour un IPX800V4

Bonjour,
Quand on parle de 56 E/S relais au maximum c’est
Un IPX800v4 + 6 X8R ?
ou l’on peut ajouter une X24D , soit IPX800v4 + 6 X8R + 1 X24D?

J’ai une grosse installation avec environ 75 E/S pour controller l’éclairage et électrovanne + volet rolant.
Est ce qu’un box comme jeedom ou eedomus peut controller plusieurs IPX800 en même temps?

Merci

Bonjour,
Il ne faut pas compter les entrées avec les sorties.
Vous avez la possibilité d’utiliser au maximum 56 entrées + 56 sorties.

oui c’est possible. Vous pourrez même ajouter 1 X24D plus tard, ou 3 X8D.

extrait doc :
image
cdt

3 « J'aime »

Pour compléter la réponse de @fgtoul, la V4 peut gérer (ie. via les scénarios/API) 56 entrées digitales dont 8 de la V4 et 2 x 24 = 48 de 2 X-24D.

Les entrées des X-8R n’étant pas gérées par la V4, elles ne sont pas comptées. Vous pouvez donc avoir 56 entrées digitales « contrôlable » + 48 entrées des X-8R.

Pour les relais, c’est un maximum de 56 relais dont 8 de la V4 et 6 x 8 = 48 des 6 X-8R.

Pour gérer les volets roulants, il est fortement recommandé d’utiliser la X-4VR.

4 « J'aime »

Bonjour @azizth

Oui le plugin d’intégration « IPX800 » permet de contrôller plusieurs IPX800.
29

Cdt