Hello à tous,  
J’ai très régulièrement des soucis pour accéder à l’interface de mon IPX800 ou de mon EcoRT2.  
En effet quand j’essaye de me connecter via l’interface web en entrant l’adresse IP correspondante, j’ai ce type de message : ERR\_CONNECTION\_TIMED\_OUT.

Par contre si je fais un ping, pas de souci j’ai bien une réponse.  
Je me dis que c’est le serveur web intégré qui doit tomber en rade pour je ne sais quelle raison.

Du coup j’avais configuré un ping Watchdog sur l’IPX pour le redémarrer en cas de perte réseau, mais forcément, vu que le ping fonctionne, pas de redémarrage auto.  
Je suis donc obligé d’aller à mon tableau électrique pour redémarrer le module problématique.  
Après redémarrage, l’accès web est de nouveau opérationnel.

Quel log est-ce que je peux analyser pour repérer le problème ?  
Y a-t-il un moyen d’envoyer une commande via le réseau afin de redémarrer le serveur web?

Merci par avance !!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jweb](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/jweb/32/17355_2.png) [@Jweb](https://forum.gce-electronics.com/u/Jweb)\
**Post date:** [Décembre 9, 2021, 6:08 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/2 "2021-12-09T18:08:11Z")

</div>

Bonsoir @ironSeb ,  
Quelle ipx800 avez-vous ?  
Quelles versions de firmware pour l ipx et l EDRT2 ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ironSeb](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/ironseb/32/13890_2.png) [@ironSeb](https://forum.gce-electronics.com/u/ironSeb)\
**Post date:** [Décembre 9, 2021, 6:17 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/3 "2021-12-09T18:17:44Z")

</div>

Bonsoir,  
Oui avec qques infos techniques c’est mieux !  
J’ai un [Ipx800 v4](https://gce-electronics.com/1483-.html) en version 4.04.05  
Pour l’EcoRT2 il est en version 2.01.02

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![eric5377](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/e/da6949/32.png) [@eric5377](https://forum.gce-electronics.com/u/eric5377)\
**Post date:** [Mai 9, 2022, 3:22 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/4 "2022-05-09T15:22:47Z")

</div>

Bonjour  
J’ai exactement le même problème qui est très pénible, sans solution de la part de GCE.  
Pourriez-vous me dire avec quelle commande vous lancez un redémarrage ?  
Car je pensais le programmer chaque nuit ou au pire 1 fois par semaine.  
Merci d’avance!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Mai 9, 2022, 3:45 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/5 "2022-05-09T15:45:42Z")

</div>

bonjour,  
vos matériels sont-ils accessibles depuis internet ? si oui, avez-vous changé le port http par défaut (80) ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Francis](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/ac8455/32.png) [@Francis](https://forum.gce-electronics.com/u/Francis)\
**Post date:** [Mai 9, 2022, 10:12 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/6 "2022-05-09T22:12:07Z")

</div>

Bonsoir,

J’ai le même problème sur un [IPX800V4](https://gce-electronics.com/1483-.html) et depuis la nouvelle mise à jour j’en ai un deuxième qui n’est plus accessible au bout de 3 jours.  
Les 2 ont le port 80.  
Le fait de changer de port me demande beaucoup de travail de reconfiguration avec Jeedom, …

Cdlt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ironSeb](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/ironseb/32/13890_2.png) [@ironSeb](https://forum.gce-electronics.com/u/ironSeb)\
**Post date:** [Mai 10, 2022, 7:03 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/7 "2022-05-10T07:03:21Z")

</div>

@Jweb pour ma part j’ai changé le port par défaut pour un autre et je n’ai plus de souci d’accès !  
En effet @Francis pas mal de modifs à faire dans Jeedom mais au moins l’IPX est accessible sans perte de connexion 😃

Maintenant c’est Jeedom qui commence à me faire vouloir passer vers Home Assistant mais ceci est un autre sujet 😉

Je confirme donc que le changement de port par défaut a solutionné mes problèmes de perte d’accès !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![eric5377](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/e/da6949/32.png) [@eric5377](https://forum.gce-electronics.com/u/eric5377)\
**Post date:** [Mai 16, 2022, 4:31 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/8 "2022-05-16T16:31:57Z")

</div>

Bonjour,

oui le port est changé, tant pour l’accès depuis internet, que sur le réseau local. Transmission de ports dans la box. Je reste toujours sur un écran blanc avec obligation OFF/ON.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![twido](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/67e7ee/32.png) [@twido](https://forum.gce-electronics.com/u/twido)\
**Post date:** [Juin 6, 2023, 2:53 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/9 "2023-06-06T14:53:21Z")

</div>

Bonjour @ironSeb  
pourrais tu me dire quel config tu as fais au niveau des ports, je n’arrive pas à trouver une info précise sur les ports à utiliser ?  
merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Juin 6, 2023, 3:51 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/10 "2023-06-06T15:51:25Z")

</div>

Bonjour twido,

voici la liste des ports réservés les plus utilisés :

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/1/7/17180939cd4e2f0630cf78a144c2eb7220b613a4.jpeg)

Evitez d’utiliser les ports 80 et 8080, ce sont les plus attaqués…  
Prenez un port non utilisé.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![twido](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/67e7ee/32.png) [@twido](https://forum.gce-electronics.com/u/twido)\
**Post date:** [Juin 7, 2023, 8:38 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/11 "2023-06-07T20:38:07Z")

</div>

Merci @grocrabe  
donc d’apres votre tableau je pourrais par exemple utiliser les ports 861 et 862

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Juin 8, 2023, 2:16 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/12 "2023-06-08T02:16:56Z")

</div>

Bonsoir twido,

il vaut mieux éviter d’utiliser des ports \< 1023

Bonne soirée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ironSeb](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/ironseb/32/13890_2.png) [@ironSeb](https://forum.gce-electronics.com/u/ironSeb)\
**Post date:** [Juin 8, 2023, 7:08 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/13 "2023-06-08T07:08:13Z")

</div>

Hello twido,  
Alors pour ma part j’avais changé le port 80 pour le port 666  
Depuis, plus de souci.  
Après, est-ce que c’est un bon choix je ne sais pas, mais mon problème avait été résolu.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Juin 8, 2023, 7:34 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/14 "2023-06-08T07:34:45Z")

</div>

Bonjour ironSeb, twido,

0 à 1023 sont les _les ports du système_. Ils sont utilisés par des processus système et peuvent être attribués à tout moment par le IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

C’est pourquoi j’ai conseillé de ne pas les utiliser.  
Jetez un oeil à la liste publiée par le IANA pour voir si un port n’est pas attribué.  
Les listes complètes proposées par [Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_ports_logiciels) sont facilement accessibles (dernière MàJ 2021).  
Pour répondre à @twido les ports 861 et 862 ont été attribués.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ironSeb](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/ironseb/32/13890_2.png) [@ironSeb](https://forum.gce-electronics.com/u/ironSeb)\
**Post date:** [Juin 8, 2023, 7:58 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/15 "2023-06-08T07:58:32Z")

</div>

Merci beaucoup grocrabe pour la liste et les précisions.  
En effet je n’avais pas connaissance de cette liste avant de choisir mon port.

J’ai vendu la maison dans laquelle j’ai fait cette install donc bon…le nouveau propriétaire se chargera de faire le nécessaire au besoin

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Juin 8, 2023, 8:07 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/16 "2023-06-08T08:07:16Z")

</div>

Bonjour ironSeb,

tout peut bien se passer. Il n’y a des attaques que si il y a intérêt…  
666 😈 est utilisé, entre autres par Doom, peu de risques, et AirCrack 🤨

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![twido](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/67e7ee/32.png) [@twido](https://forum.gce-electronics.com/u/twido)\
**Post date:** [Juin 8, 2023, 8:08 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/perte-de-connexion-interface-web-ipx800-et-ecort2/14473/17 "2023-06-08T08:08:23Z")

</div>

Alors là je dis «&nbsp;MERCI&nbsp;»  
j’y vois déjà plus claire maintenant  
merci @grocrabe et @ironSeb pour votre aide.  
je viens de modifier les ports en me basant sur cette fameuse liste et les recommandations de @grocrabe , plus qu’à voir si ça tient dans le temps.  
je fais une petite parenthèse, j’ai configuré SMART GCE V2, c’est top ce truc ! du coup tout est centralisé dans google home avec certaines prises connectées que j’ai à droite à gauche, ça marche nickel .