Pilotage Chaudiere a condensation

Bonjour,

je viens d’acquérir un IPX800 pour piloter ma chaudiere chaffoteaux NIAGARA GREEN. Elle accepte une régulation par thermostat externe (fonction SRA). Cela se fait par un contact sec sur deux bornes de la chaudiere prévues à cet effet. Quelles entrées (sorties?) dois-je utiliser sur mon IPX pour envoyer, stopper la commande?
Merci

Bonjour il faut utiliser une sortie de ipx brancher sur les deux borne de votre chaudière
Et il vous faut une sonde de température tc100 raccorder sur analogique de ipx pour faire une fonction de thermostat
Cdt

merci
quelle sortiie de l ipx pour un contact sec?
pour le thermostat je compte utiiliiser un oregon piilote par ma vera et ensuiite declarer mon iopx sur la vera pour utiiliiser le. plugiin virtuel thermostat

Bonsoir un relais de ipx en no ( normalement ouvert)
Cela correspond à un contact sec attendu par la chaudière
Cdt

merci
Très clair. je comprends donc que le type de contact est paramétré au moment où l’on choisit le relais sortie
Cordialement