Bonjour.
Le on off fonctionne
Bonjour.
Le on off fonctionne
Bonjour,
Merci, il y a donc un problème chez moi:
Aucun problème pour contrôler la prise via le bouton TESTER
Aucun problème depuis un widget Enocean. Et le statut du widget est bien à jour selon l’état de la prise.
Impossible à contrôler dans un scénario (ni en switch, ni en on/off)…
Je suis en 4.04.02.
Si quelqu’un a une idée ou a rencontré un problème similaire, je suis preneur de toute idée…
Merci
Pierre
Bonjour,
Cela ressemble au problème que j’ai évoqué dans mon post sur la mise à jour 4.04.02.
J’ai un actionneur Enocean que je ne peux plus piloter via une nouvelle règle. Le plus étrange c’est que certaines anciennes règles arrivent encore à le piloter.
Question à poser à @GCE?
Cdlt
Christophe
Bonjour @christopheb2
Nous allons regarder si c’est un bug logiciel ou une incompatibilité matériel.
Cdt
Bonjour et Merci.
A votre dispo en cas de besoin d’info ou de tests complémentaires
Cdlt
Christophe
Bonsoir,
problème corrigé avec la 4.04.03, merci !!
Pierre