Hello,

2023, objectif domotiser la piscine existante sur la base de mon installation [IPX800v5](https://gce-electronics.com/1799-.html) existante et présente dans la maison.

La dépendance où est le local piscine est également à côté d’un puit, actuellement doté d’une pompe immergée manuelle actionnée par un bouton pression à l’ancienne qui actionne un relais.

Je voudrais que mon installation pour la piscine puisse évoluée dans un 2ème pour piloter la pompe et éventuellement ensuite pour piloter un éventuel système d’arrosage.

Comme je l’avais présenté dans un [autre post préliminaire](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-pour-x-pool-raccordement-au-bus-ebx/16333), le bus actuel de ma [v5](https://gce-electronics.com/1799-.html) sera étendue de la manière suivante :

 ![cablage domotique ipx800 extensions bus gce](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/9/7/97f91f86ac3fb2c377c377c6f18b1ca936dda2ee.png)

La piscine est une piscine de 10x5, 2m40 de profondeur au plus profond. Elle a été mise en service au printemps 2011.

L’installation électrique est en monophasée.

- pompe 1 kva
- PAC Zodiac PSA Powerfirst 13 2,9 kW / COP 4,7
- 2 spots non LED et pas couleur
- 2 régulateurs IsiPool PH et Redox (chlore)

L’objectif de domotisation est le suivant :

- Monitoring PH/RX
- Programmation des plages de filtration via l’IPX800
- Pilotage de l’éclairage
- Mesure de la température de l’eau

Evolutions posisbles à prendre en compte pour avoir suffisamment de place :

- Piloter des pompes PH / RX lorsque les équipements Isipool ne fonctionnereont plus
- Piloter la pompe du puit
- Piloter un circuit d’arrosage automatique

L’idée de ce post est de partager les étapes de réflexion et design.

Pour commencer, j’ai ouvert les tableaux aujourd’hui.

Le tableau piscine est alimenté par une ligne directe depuis mon tableau principal. Ca arrive en 1er sur un tableau élec (qui devrait être dans un tableau étanche, la domotisation sera l’occasion de le faire !).

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/4/b/4b72ba25b26023e7dc408900ae0cce4c0013af6e.jpeg)

Les étiquettes sont effacées, mais voici ce qui est présent :

 ![tableau elec piscine](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/a/d/ad817373ee0d5c25edeecb2d36b9765bfb5d210b.png)

Ensuite, on bascule sur un tableau classique de piscine de l’époque avec :

- 1 gros transfo pour les projecteurs de la piscine
- 1 horloge de programmation pour la filtration
- 1 carte relais radio pour allumer / éteindre à distance les projecteurs
- 2 boutons 0/1/auto, le 1er commande la filtration, le 2ème les projecteurs (auto = commande radio)

Voici les photos de ce tableau ouvert :

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/e/8/e8ac7d7c9074d80574453a76bc3a4f02233ce3cd.jpeg)

Vue du dessous :

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/9/c/9cd35873383dbe341738ce9ac3fa5d1dcc09e030.jpeg)

Vue du dessus :

 ![piscine - 3](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/9/9/996693c1875805bed03a67345af56a900a61a467.jpeg)

Et les 2 boutons du côté :

 ![piscine - 4](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/2/c/2cae37b002299b696f1e7519fa6e673ace23fb35.jpeg)

Il y a du monde dedans, ça s’annonce pas trivial !

La principale question que je me pose à ce stade, c’est soit de partir sur un tableau refait complet en reprenant les composants des 2 tableaux, soit de greffer la domotique en parallèle (en enlevant juste la carte relais radio) comme je l’ai vu faire dans des projets plus anciens à base de [v4](https://gce-electronics.com/1483-.html).

Dans l’idéal, je me dis que refaire quelque chose de complètement propre aurait du sens avec le risque de galérer pour tout recabler, notamment avec les longueurs des câbles existants.

Pour ceux qui ont commencé à réfléchir à la question, vous penchez sur quelle stratégie ?

Par ailleurs, en voyant ces coffrets, je me dis que ça fait sens que l’on co-construise un tableau type à base de [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html) sur le forum.

A suivre pour la suite des réflexions !

Bonne année à tous et pleins de beaux projets avec les produits GCE 👍

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 1, 2023, 6:28 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/2 "2023-01-01T18:28:48Z")

</div>

Bonjour,  
j’ai personnellement fait le choix de ne faire qu’un tableau pour accueillir la domotique à base de [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html) et [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html), plus les alims pompe, …  
idem, je ne pilote pas de pompe péristaltique mais je fais de la supervision Rx/pH.  
Le régulateur pH est muni d’un contact sec qui est activé en cas d’alarme (manque produit, consigne non atteinte dans le temps imparti, …).  
j’ai fait un retour ici :

> [@woman\_swimming:t2 Piscine, X-Pool et IPX800 V5](https://forum.gce-electronics.com/t/piscine-et-x-pool/16497):
>
> Bonjour à tous, la rénovation de la piscine en 2021 m’a donné l’occasion de construire un nouveau local technique sur le côté de la maison, juste assez grand pour jouer son rôle. J’ai donc revu un peu la plomberie et les appareillages, mais pas de changement fondamental par rapport à ce qui existait déjà. Les portes à 3 battants et le toit ouvrant donnent toute la place nécessaire lors des interventions. Voici une photo du local pendant sa construction (avant la modification en [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html) +…

bonne soirée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mcc37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c37758/32.png) [@mcc37](https://forum.gce-electronics.com/u/mcc37)\
**Post date:** [Janvier 1, 2023, 6:33 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/3 "2023-01-01T18:33:04Z")

</div>

Super, je viens de voir ton post très détaillé à l’instant. Je vais creuser ça !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jweb](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/jweb/32/17355_2.png) [@Jweb](https://forum.gce-electronics.com/u/Jweb)\
**Post date:** [Janvier 1, 2023, 8:31 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/4 "2023-01-01T20:31:54Z")

</div>

> [@mcc37](#):
>
> La principale question que je me pose à ce stade, c’est soit de partir sur un tableau refait complet en reprenant les composants des 2 tableaux, soit de greffer la domotique en parallèle (en enlevant juste la carte relais radio) comme je l’ai vu faire dans des projets plus anciens à base de [v4](https://gce-electronics.com/1483-.html).

Bonsoir @mcc37 ,

J’ai refait mon tableau piscine en mai 2022 à base de [v5](https://gce-electronics.com/1799-.html). J’ai choisi de maintenir en parallèle l elec classique d’une piscine ainsi que la domotique…  
Voici ce que ca donne en cours de câblage:

 ![20220505_000006](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/4/3/43e52dd3c28f85595a46ca22311d21775613c503.jpeg)  
Tableau étanche en cours de câblage sur table

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 2, 2023, 6:21 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/5 "2023-01-02T06:21:14Z")

</div>

Bonjour,  
dans mes installations précédentes qui comportaient seulement une IPX800 ([V3](https://gce-electronics.com/57-.html) ou [V4](https://gce-electronics.com/1483-.html)), j’avais également fait le choix de mettre la domotique en parallèle d’une horloge et d’un thermostat électromécaniques.  
Avec la mise en tableau du [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html), j’ai opté pour du 100% GCE.  
En cas de panne de l’IPX ou du [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html), l’autre prendra le relais car 100% autonome.  
Je n’aurais donc qu’à changer le relais qui pilote la pompe pour garder la filtration fonctionnelle (sécurité hors-gel de l’installation en hivernage actif)  
bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Janvier 2, 2023, 7:22 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/6 "2023-01-02T07:22:48Z")

</div>

Bonjour mcc37,

et bien moi aussi j’étais parti sur une mise en parallèle de la [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html) et de l’horloge :

 ![Capture d’écran 2023-01-02 à 08.19.34](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/a/e/ae85cb81a3a2db228064a222712a50b96ed90ad1.jpeg)

Je n’ai pas encore décidé si je mets le [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html) seul ou en tandem avec la [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html). Dans ce cas, pour une question de place, je vais virer les 3 inter de forçage et l’horloge du bas.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mcc37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c37758/32.png) [@mcc37](https://forum.gce-electronics.com/u/mcc37)\
**Post date:** [Janvier 2, 2023, 8:05 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/7 "2023-01-02T08:05:17Z")

</div>

Hello,

Comme j’ai cet énorme transfo pour les anciens éclairages, que je changerai surement pour des LEDs quand je changerai le liner d’ici 3/4 ans, je me dis que je vais peut-être faire un tableau neuf pour la piscine et garder ce tableau éclairage à côté, pour pouvoir remplacer cette partie là dans un 2ème temps. A mûrir ..

Autrement, j’ai posé un premier schéma du câblage. La philosophie est de garder le même ressenti pour le pisciniste lorsqu’il intervient et que je suis pas là (filtration sur 0 = tous les automatismes arrêtés) et d’avoir l’horloge activable ou en recouvrement à minima (genre un minimum d’heure dans la journée) de la domotique pour prévenir une panne.

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/2/5/2507e891a759b027c9a5f92df0d27d5f761630be.jpeg)

Ma PAC n’est à priori pas asservie sur la filtration (à vérifier) mais pas un contact de débit d’eau qu’elle a en propre.

Les 2 pompes doseuses sont alimentées par ailleurs, non représenté.

Qu’en pensez-vous ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mcc37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c37758/32.png) [@mcc37](https://forum.gce-electronics.com/u/mcc37)\
**Post date:** [Janvier 2, 2023, 2:28 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/8 "2023-01-02T14:28:30Z")

</div>

J’ai complété mon schéma avec la gestion de l’éclairage et les potentiels usages futurs.

Il me faudra un [X8R Connect](https://gce-electronics.com/1847-.html) en plus pour pouvoir gérer la pompe du puit et des potentiels pompes péristatiques quand mes 2 doseurs Isipool rendront l’âme. Ca laisse de la marge pour gérer un potentiel volet motorisé en remplacement de la bâche à barres.

Comme pour la filtration, je voudrais garder la logique de bouton 3 positions pour pouvoir prendre la main sur les automatismes. Du coup, ça m’oblige à mettre un contacteur dédié en amont de l’éclairage. Je prévois aussi de mettre un disjoncteur séparé pour l’éclairage alors que l’éclairage doit être raccordé aujourd’hui sous le disjoncteur du tableau dédié piscine, comme sur le schéma ci-dessous.

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/e/3/e337c10e83c76637dc51717508487e738d6ad5da.jpeg)

Voyez-vous des bugs dans le câblage ? Des suggestions sur la logique de fonctionnement ?

Petite question hors périmètre GCE sur le câblage des contacteurs GC2540M5 de Schneider, quand on est en monophasé, comment faut-il le câbler à priori ? On utilise uniquement 2 entrées / 2 sorties ? Les autres sont prévues pour les usages en triphasés ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Janvier 2, 2023, 3:01 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/9 "2023-01-02T15:01:31Z")

</div>

> [@mcc37](#):
>
> Il me faudra un [X8R Connect](https://gce-electronics.com/1847-.html) en plus pour pouvoir gérer la pompe du puit et des potentiels pompes péristatiques

le [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) sera piloté depuis la [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html). Le [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html), bien qu’autonome est lui aussi une extension et ne peut piloter d’autres extensions.

> [@mcc37](#):
>
> ça m’oblige à mettre un contacteur dédié en amont de l’éclairage

Vue la puissance du transfo actuel, ce n’est pas plus mal.

> [@mcc37](#):
>
> quand on est en monophasé, comment faut-il le câbler à priori ? On utilise uniquement 2 entrées / 2 sorties ?

oui comme vous l’avez représenté (et comme sur le schéma de domo-blog dont vous vous êtes inspiré).

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mcc37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c37758/32.png) [@mcc37](https://forum.gce-electronics.com/u/mcc37)\
**Post date:** [Janvier 2, 2023, 3:12 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/10 "2023-01-02T15:12:51Z")

</div>

Merci bcp @grocrabe pour le retour 🙂

> [@grocrabe](#):
>
> le [X-8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) sera piloté depuis la [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html). Le [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html), bien qu’autonome est lui aussi une extension et ne peut piloter d’autres extensions.

Oui, absolument. La [v5](https://gce-electronics.com/1799-.html) de la maison exploitera les données des 2 extensions si nécessaire (ex: dosage PH dans un 2ème temps)

> [@grocrabe](#):
>
> Vue la puissance du transfo actuel, ce n’est pas plus mal.

Oui, c’est ce que je me dis, sachant que ça vaut 20€, c’est pas gênant.

> [@grocrabe](#):
>
> comme sur le schéma de domo-blog

Bien vu 😉 C’est une bonne base pour réfléchir au sujet.

Bon, je sens que je suis parti pour refaire un tableau tout propre plutôt que de greffer la domotique sur le tableau actuel.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mcc37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c37758/32.png) [@mcc37](https://forum.gce-electronics.com/u/mcc37)\
**Post date:** [Avril 16, 2023, 12:21 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/11 "2023-04-16T12:21:54Z")

</div>

Je continue à cogiter mon installation cible, du coup j’ai revu le schéma initial en utilisant le nouveau [Switch EBX](https://gce-electronics.com/1893-.html).

Si je comprends bien son fonctionnement, je n’ai plus besoin du [EBX Connect](https://gce-electronics.com/1809-.html), et je peux installer le [Switch EBX](https://gce-electronics.com/1893-.html) en logique «&nbsp;étoile&nbsp;».

Dans mon tableau principal de la maison [XPSU](https://gce-electronics.com/1802-.html)-20 puis [IPX800v5](https://gce-electronics.com/1799-.html) puis [Switch EBX](https://gce-electronics.com/1893-.html) :

- 1 port [v5](https://gce-electronics.com/1799-.html) raccordé à l’[IPX800v5](https://gce-electronics.com/1799-.html)
- Le port [v4](https://gce-electronics.com/1483-.html) du switch me permet de gérer toutes les extensions de mon tableau principale qui sont uniquement [v4](https://gce-electronics.com/1483-.html) (ou [v3](https://gce-electronics.com/57-.html)).
- 1 port [v5](https://gce-electronics.com/1799-.html) part sur les 80 m de [RJ45](https://gce-electronics.com/1867-.html) vers la piscine et arrive sur l’entrée de la [XPSU](https://gce-electronics.com/1802-.html) du tableau piscine
- il me reste 2 ports [v5](https://gce-electronics.com/1799-.html) dispo, par exemple pour de futures extension [v5](https://gce-electronics.com/1799-.html) dans mon tableau principal

Ce qui donne le schéma ci-dessous. C’est bien ça ?

 ![cablage domotique ipx800 extensions bus gce switch ebx](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/3/e/3e5ff007dc0c0ddc0c70b0c00704ee94aeb5db36.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Avril 16, 2023, 2:37 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/12 "2023-04-16T14:37:39Z")

</div>

Bonjour mcc37,

vous avez tout compris 👍 😉

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mcc37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c37758/32.png) [@mcc37](https://forum.gce-electronics.com/u/mcc37)\
**Post date:** [Avril 17, 2023, 10:29 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/13 "2023-04-17T10:29:36Z")

</div>

J’ai bossé sur le plan du tableau piscine, avec le [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html) et une possible extension [X8R Connect](https://gce-electronics.com/1847-.html) (pas installé dans un premier temps) pour usage futur.

Voici ce que ça donne, si vous avez des commentaires ou suggestions 😉

L’idée est de conserver tous les éléments existants de l’installation actuelle et de rajouter probablement un contacteur avant le transfo des spots (spots classiques, pas LED) pour virer le module radio que je n’utilise pas. C’est là que j’aurais envie de pouvoir piloter le relais éclairage depuis la [v5](https://gce-electronics.com/1799-.html) pour l’exposer dans Homekit ensuite 😇

 ![cablage tableau piscine](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/7/0/70dcd5968eda1e77e71ce8452adc3e078ded15c1.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Avril 17, 2023, 10:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/14 "2023-04-17T10:54:53Z")

</div>

Bonjour mcc37,

je ne comprends pas l’utilité de l’horloge pour piloter la pompe, le [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html) excelle à cela avec planning, hors gel, durée en fonction de la T° de l’eau, …

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mcc37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c37758/32.png) [@mcc37](https://forum.gce-electronics.com/u/mcc37)\
**Post date:** [Avril 17, 2023, 11:45 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/15 "2023-04-17T11:45:31Z")

</div>

Hello @grocrabe,

> [@grocrabe](#):
>
> je ne comprends pas l’utilité de l’horloge pour piloter la pompe, le [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html) excelle à cela avec planning, hors gel, durée en fonction de la T° de l’eau, …

Si je l’avais pas déjà dans le tableau actuel, je l’ajouterai pas, mais je veux la garder en secours en cas de panne du [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html). Par exemple, quand je pars 15j en été, je peux paramétrer l’horloge dans la plage prévue sur le [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html), si celui-ci plante, j’aurais à minima le temps de filtration de l’horloge.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Avril 17, 2023, 12:00 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/16 "2023-04-17T12:00:46Z")

</div>

> [@mcc37](#):
>
> sur le [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html), si celui-ci plante, j’aurais à minima le temps de filtration de l’horloge.

bonjour,  
c’est une excellente idée, même si le matériel GCE est fiable.  
Le coût élevé d’une piscine prête à l’emploi incite à une redondance pour sécurisation, c’est ce que j’avais mis en place avec l’ [IPX800 V3](https://gce-electronics.com/57-.html) et plus tard [V4](https://gce-electronics.com/1483-.html).  
Aujourd’hui, la filtration est pilotée par la [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html), le secours serait assuré par le [XPOOL](https://gce-electronics.com/1874-.html), lui-même autonome.  
bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Avril 17, 2023, 12:07 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/17 "2023-04-17T12:07:45Z")

</div>

En cas de plantage du [X-POOL](https://gce-electronics.com/1874-.html), la phase la plus critique est le mode hors gel, et là pas de redondance à moins de mettre un thermostat de frigo avec capillaire en parallèle 😉 (sauf hivernage passif)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mcc37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c37758/32.png) [@mcc37](https://forum.gce-electronics.com/u/mcc37)\
**Post date:** [Avril 17, 2023, 12:12 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/18 "2023-04-17T12:12:11Z")

</div>

La question que je me pose, selon que le [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html) évolue pour qu’on puisse piloter ou non les relais via l’[IPX800v5](https://gce-electronics.com/1799-.html), c’est de mettre tout de suite le [X8R](https://gce-electronics.com/1016-.html) pour piloter les entrées digitales.

L’idéal serait de pouvoir décider relais par relais dans le [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html) si on autorise le pilotage par l’[IPX800v5](https://gce-electronics.com/1799-.html). Mais je suppose que c’est une suggestion déjà identifiée.

Je vais voir en fonction des évolutions, sauf si quelqu’un a un scoop sur la roadmap 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mcc37](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c37758/32.png) [@mcc37](https://forum.gce-electronics.com/u/mcc37)\
**Post date:** [Décembre 30, 2023, 11:49 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/19 "2023-12-30T11:49:02Z")

</div>

Je vais commencer à attaquer mon tableau pour y installer le [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html) en mode asservi à la [v5](https://gce-electronics.com/1799-.html).

Est-ce qu’il y a une contre-indication à utiliser le dernier relais (4) pour piloter un contacteur qui actionne la pompe de mon puit ? Ca me permet d’éviter un [X8R-Connect](https://gce-electronics.com/1847-.html) dont je n’ai pas l’utilité complète à ce stade.

Schéma maj en conséquence ci-dessous :

 ![cablage tableau piscine 2](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/0/7/078a640dd6b02ad7f4ceb5cf793d5fca3f3d196f.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Décembre 30, 2023, 12:14 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496/20 "2023-12-30T12:14:51Z")

</div>

Bonjour mcc37,

piloter la pompe du puit avec le relai 4 est possible mais j’ai quelques remarques sur le plan :

- le dessin du [X-Pool](https://gce-electronics.com/1874-.html) est faux au niveau des entrées, il y a 9 bornes :  
 ![Capture d’écran 2023-12-30 à 13.05.13](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/3X/2/6/26c4f0d35d20afd47005c72a5f222a83344a944b.png)  
donc votre commande de la pompe de puit doit être câblée entre 8 et 9.
- pourquoi y a-t’il un différentiel sur la PAC et pas en amont du reste des disjoncteurs?
- la pompe du puit mériterait le même type de protection et commutation que la pompe piscine
- le contacteur des spots est labellisé PAC
- pourquoi 2 arrivées de 230 V (une fixe et une asservie) pour les régulations?
- pourquoi mettre une horloge et pas utiliser les plannings de la [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html)?

Bonne journée

[Page suivante](https://forum.gce-electronics.com/t/preparation-projet-x-pool-sur-une-installation-v5-existante/16496.md?page=2)