# Problème de communication Lifedomus - IPX800 V3

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/probleme-de-communication-lifedomus-ipx800-v3/18859>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Tags:** ipx800-v3\
**Created:** [Octobre 9, 2024, 7:01 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/probleme-de-communication-lifedomus-ipx800-v3/18859 "2024-10-09T07:01:13Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![joeaha](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/aca169/32.png) [@joeaha](https://forum.gce-electronics.com/u/joeaha)\
**Post date:** [Octobre 9, 2024, 7:01 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/probleme-de-communication-lifedomus-ipx800-v3/18859/1 "2024-10-09T07:01:13Z")

</div>

Bonjour, je rencontre un problème pour mettre en service ma carte GCE avec Lifedomus.

J’essaie pour l’instant de faire claquer un contact de sortie depuis Lifedomus et ca ne fonctionne pas. J’arrive à le faire depuis l’interface Web de la carte GCE, et quand j’active la sortie, mon équipement Lifedomus reçoit bien le retour d’état comme quoi la sortie est activée, par contre depuis Lifedomus impossible de faire claquer le contact. Je sèche un peu. La communication ne se fait que dans un sens.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Octobre 9, 2024, 7:50 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/probleme-de-communication-lifedomus-ipx800-v3/18859/2 "2024-10-09T07:50:58Z")

</div>

Bonjour Joeaha, bienvenue,  
pour que le relais soit piloté depuis la Lifedomus, il faut que cette dernière envoie le push vers l’[ipx800 V3](https://gce-electronics.com/57-.html). Pour cela vous devez inclure les commandes API HTTP idoines dans le push.  
voir les commandes disponibles ici : [API V3 — GCE Electronics (gce-electronics.com)](https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=API_V3)  
Pour inverser l’état d’un relais depuis lifedomus, il faut envoyer cette commande :  
`http://IPX800_V3/leds.cgi?led=x`  
avec x le numéro de relais (x=0 pour relais 1) et IPX800\_V3 représentant l’adresse IP de l’IPX.

Si votre [V3](https://gce-electronics.com/57-.html) est protégée par un mot de passe, il faudra l’inclure dans l’URL du push sous la forme  
` http://user:motDePasse@IPX800_V3/leds.cgi?led=x`

Pour la mise en œuvre des push sur Lifedomus, je pense que leur forum sera plus adapté.  
Bonne journée