Bonjour à tous,
J’ai fais l’acquisition de quelques cartes IPX800 V2 et des sondes de températures associées. Je les utilise pour superviser des congélateurs. Si j’en suis très content, j’ai cependant quelques problèmes avec les températures renvoyées. Les sondes m’affichent de bonne températures lorsque je mesure des températures positives (10-20°). Par contre en valeur négative j’ai de gros écarts avec des thermomètres posés à côtés. Par exemple :
- Température de la carte : -14.22°
- Température du thermomètre portable : -26°
- Température du thermomètre interne du congélateur : -21.8°
J’utilise la formule suivante :
Température = (tension-155.135) / 3.1027
Avez-vous des idées ou des retours à me donner ?
Bonne journée,
Matt