Problème programmation

Bonjour,

Si qq un pouvait m’éclairer.

J’ai 3 bloc

SV1 OU SV2 ET SV3  ON/OFF RLT1
SV4 ON/OFF RLT1
SV3 OFF SV4

SV1 est actif, SV2 est actif, SV4 est actif. RLT1 est donc ACTIF.
J’active SV3 qui désactive ensuite SV4, RLT1 reste inactif… alors que normalement il aurait du valider la l1 et ligne…

Je ne comprend pas trop…

Alors que si je fais

SV1 OU SV2 ET SV3 OU SV4 ON/OFF RLT1
SV3 OFF SV4

Tout fonctionne…

Bonjour
Le fait d’écrire plusieurs scénarios provoque leur exécution l’un après l’autre, en boucle.
Si vous activez sv3 alors sv4 est off.
Donc à la boucle suivante, la ligne 2 désactive le relais quel que soit le résultat de la ligne 1.

Dans votre 2eme exemple vous écrivez une seule scene oû l’état de toutes les sv est pris en consideration en même temps.

Les 2 exemples sont donc totalement différents et ne peuvent pas donner le même résultat.

Bonne soirée.

3 « J'aime »