Problème réaction I/O

Alors voila je me sers de mon ipx800v3 pour piloter les volets roulants.tout fonctionne bien lorsque je pilote l installe depuis mon iPad.je veux cependant garder les boutons muraux.j ai donc câble mes boutons sur les entrées de mon ipx,je voudrais donc que lorsque l entrée 1 est a la masse mon relais 1 soit actionne et quand l entrée 1 n est plus a la masse, le relais 1 n est plis actionne,comment faire? Car actuellement quand l entrée 1 est a la masse le relais 1 colle mais quand l entrée 1 n est plus a la masse le relais reste colle.

Merci de votre aide

Bonjour,

La nouvelle version v30107b permet le ON/OFF , il s’agit d’une version béta mais elle fonctionne parfaitement.
Vous pouvez aussi attendre la version finale qui devrait sortir d’ici la fin du mois.

Cordialement,

Patrick

merci pour cette information , ça va etre parfait