Problème temporisation TB relais sortie

Bonjour à tous,
Depuis quelques temps peut être depuis une mise à jour, mes temporisations de relais ne fonctionnent plus correctement.
Le scénario était simple, un appui d’un BP alimente un relais avec une tempo TB de 2400s.
Au final cela reste allumé une ou deux minutes je n’ai pas calculé.
Pourtant avant cela fonctionnait très bien.
J’ai essayé de modifier les scénarios en passant par une SV mais rien n’y fait.
Auriez vous des pistes ?

Merci de votre aide

Bonsoir Neub62,

vous êtes passé de quelle version à quelle version?

un Tb de 2400 doit être en 10éme de S et donc la tempo est de 4 mn.

Avez-vous vérifié que les Tb ne sont pas revenus à 0?

Bonne soirée

Bonsoir grocrabe,

Je suis à la derniere version 4.04.04
Pourquoi le Tb serait en 10eme de secondes ?
Le Tb est réglable soit en dixieme soit en seconde ?
Les Tb ne sont pas à 0 et avant je n’avais pas de soucis

Bonsoir
Oui,
Je vous invite à jeter un oeil dans la doc et dans les paramètres de votre ipx800. :wink:

2 « J'aime »

Bonsoir Neub62,

pour vous simplifier la recherche… :wink:

dans l’IHM : icône Réseau, onglet Paramètres, tout en bas de l’écran : Division Ta/Tb.

Bonne soirée

2 « J'aime »

Merci à tous, effectivement je ne savais pas que cette option existait peut être l’ai je coché sans le vouloir.