Probleme valeur entrée ana. sonde de T°

Bonjour,

J’ai récupéré des sondes de T° que j’ai connecté sur les entrées analogiques.

T° Garage et T° Séjour

J’ai configuré ces entrées avec pour base la formule d’un TC 100 Sensor, pour obtenir une valeur s’approchant de la T° Réelle, environ - 2 °C, valeurs afficheés dans 2 Widgets du tableau de bord,

TC100

Analog → Valeur ((x * 0.000050354) - 0.25) / 0.028

Valeur → Analog ((x * 0.028) + 0.25) / 0.000050354

Ma config:

Analog → Valeur ((x * 0.000050354) - 0.25) / 0.028 – 2

Valeur → Analog ((x * 0.028) + 0.25) + 2 / 0.000050354

Lorsque je veux utiliser T° Séjour pour commuter la commande d’un relais dans un scénario, les valeurs seuil haut et bas de cette entrée restent à 60,5 une fois la sauvegarde effectuée,

Pourquoi je ne peux pas mettre des valeurs de T° ambiante 20/25°C, à quoi correspond ce 60.5 ?

Cordialement

Bonjour et bienvenue sur le forum,

les 2 formules que vous avez déterminées, ne sont pas réciproques, elles donnent des résultats différents.
en effet, si vous prenez les formules d’origine, le résultat de la première réinjecté dans la seconde restitue la valeur initiale
exemple avec 20°C
image

avec vos formules, vous n’avez pas la réciprocité :
image

je vous laisse revoir vos calculs :wink:

Merci , je vais regarder les formules, ou appeler un amis !!

voici les formules corrigées

Analog → Valeur ((x * 0.000050354) - 0.25) / 0.028 – 2

Valeur → Analog (((x+2) * 0.028) + 0.25) / 0.000050354

info supplémentaire :
pour utiliser les thermostats avec des consignes à décimale, vous devez être en version de firmware supérieure à 4.02.00 (21/11/2019)
==> si votre IPX800 est en version inférieure, il faut d’abord faire une maj en 4.02.01 pour une conversion automatique des valeurs, avant de faire une màj avec une version ultérieure.

2 « J'aime »

Merci pour les formules corrigées, ça fonctionne.

1 « J'aime »