Bonjour à tous, j’ai un soucis.
Je ne retrouve pas où sont les Sorties Physiques de l’IPX800 v4 ni les entrées Physiques
Ensuite j’ai une extension X24-1
J’avais défini dans un scénario l’entrée 2 pour activer une pompe sur une sortie Physique de l’IPX800
Sauf qu’en regardant la condition de l’entrée c’est celle de l’entrée 1 qui est affichée. Impossible d’en changer (et je ne vois pas les entrées de l’IPX800)
J’ai mis la dernière version pour l’IPX800 V4 mais ça ne change rien
Dans la scène impossible de trouver une entrée physique de l’ipx800
et dans le relais, impossible de trouver les sorties physiques de l’ipx800
Bonsoir nodarii,
il semble que l’IHM croit que vous avez une IPX V4 mini…
Regardez dans Système → Informations si le Produit est une V4 ou une V4 mini
C’est un pb connu mais qui a été corrigé depuis la version 4.04.02.
Vous avez fait une MàJ. Le Firmware et le logiciel sont bien de la même version?
Bonne soirée
Effectivement c’est bien écrit mini
Oui j’ai bien mis le fichier hex et bin de la même version
Merci. je suis repassé en 4.2.1 et là la famille n’était plus mini
puis j’ai réinstallé la version 4.04.02 et ça marche
1 « J'aime »