Programation entree analogique 12v

Bonjour je me sers d une entre analogique d un ipx800 v3 pour contrôler la tension d une batterie 12V. J ai mis une résistance 42k se qui me donne 1,28 V de tension. Comment reprogrammais le serveur pour qui l affiche la valeur correcte soit 12,8 V Mercie d avance

Bonjour,
Si 1,28V = 12,8V ce n’est pas bien difficile à lire, pourquoi ne pas utiliser le mode « volt » pour lire directement la tension ? Certes divisée par 10, mais au moins ça vous évite une reprogrammation du site web embarqué.
Sinon, la ligne à modifier est la 177 en version 3.01.14 : il faut modifier leGetAn = getXMLValue(xmlData, 'analog' + i) *0.00323;tout simplement parGetAn = getXMLValue(xmlData, 'analog' + i) *0.0323;
Il faut en suite recompiler le site web et le renvoyer dans l’IPX par tftp.