Question Scénario sur blocs relais de sorties

Bonjour,
J’ai installé chez moi un Bouton poussoir ALL OFF afin d’éteindre tout l’éclairage de la maison en même temps.
Quand je fais le scénario je me rends compte que l’on ne peut pas choisir (dans les blocs de sorties) plusieurs X8R. Pourtant nous avons la possibilité de mettre plusieurs blocs relais de sortie mais c’est toujours le même !
Je suis donc obligé de faire 3 scénarios pour les 3 X8R.
Aurais-je raté quelques choses ?
Fred60

Bonjour
Si je le fais et ça fonctionne.
Avant d’essayer de changer le numéro du X8R, sur la même pas il faut désactiver les 8 sorties du X8R.

2 « J'aime »

Merci pour le tuyau. Ca fonctionne mieux en déactivant tous les relais du précédent .
Fred60

1 « J'aime »