Relais 1 - entrée digitale 1 - ne fonctionne pas

Bonjour,

j’ai une question sur l’IPX800V4. J’ai créé un scenario 0 - qui doit normalement faire switcher le relais 1 après une action sur l’entrée digitale 1.
Mais cela ne fonctionne pas.

J’ai le même type de scénario sur le relais 2 - switch avec l’entrée digitale 2. Et cela fonctionne bien.

Est ce que l’entrée 1 et le relais 1 ont une spécificité par rapport au autre (à part le fait que le relais n’est pas avec 2 positions.

Merci d’avance.
Cordialement

Bonsoir
Il n’y a aucune spécificité mis à part que le relais 1 ne présente qu’une sortie NO.(ce qui ne change rien dans votre cas)
Je vous invite à revoir vos connexions et vos scénarios.Si ça fonctionne sur les autres entrées sorties, ça doit fonctionner ici.

Cdt

Re bonjour,

Effectivement c’était Un problème de câblage !
Tout est revenu dans l’ordre.

Merci

1 « J'aime »