Bonjour,
ayant eu un soucis avec une extension x880 ,j’ ai commandé une x8r qui est apparemment compatible avec une ipx800v3.
Sur une x880, il y a 3 fiches par relais , or sur la x8r , il y a deux relais a deux bornes? Au niveau des entrées , il n’ y a plus de GND. Comment dois je faire mes branchements par rapport à une x880 ?
Merci d’ avance pour vos réponses.
Dom.
bjr,
si vous aviez 2 fils sur le 880 pour la sortie concernée, vous branchez de la même façon… Si vous aviez 3 fils sur la sortie, il faudra faire quelques permutations.
les sorties à 2 contacts sont des sorties NO, elles n’ont pas les contacts NC.
Mais dans la majorité des cas, cela devrait suffire.
Pour les entrées, vous avez les schémas sur l’extension.
Il y a 2 bornes par entrée, car la X8R est faite pour fonctionner en télérupteur.
cdt
Merci fgtoul, il y a deux bornes par entrée ok , sur le 880 je connectais un fil par borne + le gnd . je conserve toujours le gnd sur l’ autre borne d’ entrée du x8r?
les entrées sont faites pour des boutons poussoirs par exemple, sans tension. Donc oui, les 2 fils du poussoir arrivent sur les 2 contacts d’une entrée de la X-8R.
pour les sorties, le sujet est déjà traité ici :
encore une fois merci fgtoul pour vos réponses. Je vais voir sur le lien.