# \[Résolu\]Alarme paradox evo192 ipx800 v4

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Created:** [Décembre 3, 2017, 10:20 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768 "2017-12-03T22:20:10Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![chacal](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a9a28c/32.png) [@chacal](https://forum.gce-electronics.com/u/chacal)\
**Post date:** [Décembre 3, 2017, 10:20 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/1 "2017-12-03T22:20:11Z")

</div>

Bonjour, à tous  
je possedé une alarme evo192 de chez paradox , elle possède 4 sorties pgm (programmables) , que j’aimerai cabler vers les entrees digitales afin de pouvoir l’intégrer dans ma domotique , en vue de pouvoir réaliser des scenarios en fonction d’événements , armement ,declechement etc …  
Mon problème : étant une bille en électronique , j’aimerai quelques conseils concernant le câblage

notice de l’evo concernant les sorties pgm :  
Les sorties PGM1 à PGM4 sont des relais semiconducteurs avec déclencheur +/- de 100 mA (max.). La sortie PGM5 est une sortie de relais N.O. / N.F. de 5 A/28 Vc.c. Elles peuvent être réglées soit à normalement ouverte ou normalement fermée. Si la consommation de courant de la sortie PGM1 à la sortie PGM4 excède le courant de la sortie, il est recommandé d’utiliser un relais, tel qu’illustré à la Fig1

 ![41](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/5/563be547bd7d364599b0b87b303a7649af103e69.png)

merci de vos éclaircissements

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Décembre 3, 2017, 11:07 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/2 "2017-12-03T23:07:30Z")

</div>

Bonjour,

vos sorties programmables sont en 12V. Vous pourrez alimenter sans problème des petits relais 12 V, en faisant attention que la consommation de la bobine ne dépasse pas 100mA (il existe des modèles à 30mA)

Puisque vous ne connaissez rien en électronique, je vous conseille fortement l’achat de modules prêts à l’emploi. Des borniers à vis sont présents, et la bobine du relais est protégée par une diode de roue libre.

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/b/bb5f3a921e45eee8e40fe9524a5263b56d4fd707.jpg)  
Il suffit d’alimenter le relais par le bornier à 2 vis, et récupérer le contact sec sur le bornier à 3 vis.  
Vous utiliserez les bornes C et NO. Ainsi, l’événement ou le statut lié à la PGM activera l’entrée digitale correspondante sur l’IPX.

La 1ère étape consiste à vérifier la présence d’une tension de 12V

- entre AUX et PGMx (activée)
- entre COM et PGMx (activée)

Selon si la tension est détectée dans le cas 1 ou 2, vous prenez respectivement le schéma 1 ou le schéma 2 pour alimenter vos relais.

schéma :

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/d/d1a835025da718b683f06cce646ba9e45bb18a51.png)

Pour ces modules, il existe des [supports pour rail DIN](https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503329-da-01-de-RELAISPLATINE_REL_PCB4_MIT_RELAIS_12VDC.pdf) à assembler.

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/2/2066f44d5ed44cc969f594fb88d74ffbc7152d4e.jpg)

edit : suppression d’un schema non conforme  
cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![chacal](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a9a28c/32.png) [@chacal](https://forum.gce-electronics.com/u/chacal)\
**Post date:** [Décembre 4, 2017, 10:46 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/3 "2017-12-04T10:46:27Z")

</div>

merci fgtoul , pour cette réponse claire precise , et schématisée , avant de passer la commande chez conrad , je voudrais savoir quelle section de fil vous utilisez pour les raccordements ?

il existe une carte extension de sorties ppm pour l’evo192 :

 ![48](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/a/a3be47a3a998cd6251c14c2a4dc4579d4c3d17fc.png)  
D’apres ce que je vois et peux comprendre, les relais sont presents sur cette carte , je peux dc cabler directement sur l’ipx ? pas besoin d’ajout de relais ?  
merci encore pour vos réponses

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Décembre 4, 2017, 10:51 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/4 "2017-12-04T10:51:26Z")

</div>

Bonjour,

Oui, avec la carte d’extension, pas besoin d’ajouter les relais. Vous pouvez cabler directement les contacts sur les entrées digitales de l’IPX.

pour le câble, du câble d’alarme suffit largement (0.22 mm²)  
cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Décembre 4, 2017, 11:15 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/5 "2017-12-04T11:15:49Z")

</div>

voici le schéma pour l’extension

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/3/3b85188877793c797d6f2bb5b257244fd312bd14.png)

Si vous reliez les 4 relais à des entrées digitales de l’IPX, alors un câble d’alarme 6 fils suffit

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Décembre 4, 2017, 11:39 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/6 "2017-12-04T11:39:00Z")

</div>

Si par contre vous prévoyez une autre utilisation de certains relais, il faudra câbler en conséquence.

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/5/539fbfc7ae44d27b990f5dc8918803ffe6f48c7f.png) ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/0/0a42325769f1d18263fe1901f3fbd8f0611b7e47.png)

Si vous optez pour une Led à anode commune, une seule résistance suffit.

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/7/744aa85ea1773563877c6a73696f3883609a1b66.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![chacal](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a9a28c/32.png) [@chacal](https://forum.gce-electronics.com/u/chacal)\
**Post date:** [Décembre 4, 2017, 6:09 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/7 "2017-12-04T18:09:19Z")

</div>

ok merci pour le tuyau ,c’est une excellente idée d’utilisation .je la garde sous le coude .  
merci encore , j’ai commande les relais et les supports, je vais deja m’attacher à faire les 4 dispos , avant d’ajouter la carte.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Décembre 8, 2017, 12:23 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/8 "2017-12-08T00:23:03Z")

</div>

Bonsoir,

pour information, GCE vend ce produit, et à lire le descriptif, c’est exactement ce que vous cherchez 😉

 ![Carte 2 X 2 Relais 12V pour sortie à collecteur ouvert](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/c/ce09e3ed0d834dc0a9a703a4ef5b4f84717999d3.jpg)

> **[Carte 2x2 Relais 12V – 10A modulable | GCE Electronics](https://shop.gce-electronics.com/fr/ttl/34-carte-2-x-2-relais-12v-pour-sortie-a-collecteur-ouvert.html)**
>
> Carte relais 4 canaux 12V/10A avec prédécoupe pour séparation en 2x2. Compatible collecteur ouvert. Idéal automates, alarmes. GCE Electronics.

cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![chacal](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a9a28c/32.png) [@chacal](https://forum.gce-electronics.com/u/chacal)\
**Post date:** [Décembre 8, 2017, 11:42 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/9 "2017-12-08T23:42:59Z")

</div>

bonsoir , dommage j’ai commande et deja reçu les relais de chez conrad .  
merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 9, 2018, 4:16 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/10 "2018-01-09T16:16:55Z")

</div>

Bonsoir,  
avez-vous pu finaliser votre projet ?  
cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![chacal](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a9a28c/32.png) [@chacal](https://forum.gce-electronics.com/u/chacal)\
**Post date:** [Janvier 9, 2018, 4:37 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/11 "2018-01-09T16:37:31Z")

</div>

bonjour ,  
toute la partie , ipx et relais est câblée, j’attends juste l’installateur, qui doit passer la semaine prochaine pour me donner les codes master, par soucis de sécurité il ne veut pas me les envoyer pars sms, afin que je puisse configurer les sorties PGM , et cabler la partie alarme , garantie oblige .  
je posterai un petit message quand tout sera fonctionel .

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 9, 2018, 4:38 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/12 "2018-01-09T16:38:44Z")

</div>

avec les schémas utilisés 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![chacal](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a9a28c/32.png) [@chacal](https://forum.gce-electronics.com/u/chacal)\
**Post date:** [Janvier 9, 2018, 5:38 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/13 "2018-01-09T17:38:14Z")

</div>

oui , exactement

 ![IMG_4664](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/9/97750694406e0c1a0d4bdc4b0616a6b4377cf3b1.JPG)  
Je vais demain récupérer les codes à son bureau …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![chacal](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a9a28c/32.png) [@chacal](https://forum.gce-electronics.com/u/chacal)\
**Post date:** [Janvier 13, 2018, 11:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/14 "2018-01-13T11:54:54Z")

</div>

bonjour , quand j’active une sortie pgm entre le +aux et la sortie concernee j’ai 13,5v est ce que c’est bon pour le relais , ou est ce que je vais devoir mettre un resistance sur le relais ?  
merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 13, 2018, 12:19 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/15 "2018-01-13T12:19:51Z")

</div>

bonjour,  
c’est bon, vous pouvez mettre le relais directement.  
cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![chacal](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a9a28c/32.png) [@chacal](https://forum.gce-electronics.com/u/chacal)\
**Post date:** [Janvier 13, 2018, 12:45 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/16 "2018-01-13T12:45:52Z")

</div>

Merci @fgtoul , il n’y a plus qu’à alors 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Catcheur.fou](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a183cd/32.png) [@Catcheur.fou](https://forum.gce-electronics.com/u/Catcheur.fou)\
**Post date:** [Janvier 13, 2018, 5:19 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/17 "2018-01-13T17:19:04Z")

</div>

Bonjour vous pouvez simplifier le câblage de la façon suivante. Relier le 0V de l’IPX et de la centrale. Les sortie 1 a 4 de la centrale Paradox sont a apparition de 0V pendant l’activation. Il suffit simplement de brancher la sortie sur un entrée digitale de l’IPx.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![chacal](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a9a28c/32.png) [@chacal](https://forum.gce-electronics.com/u/chacal)\
**Post date:** [Janvier 13, 2018, 5:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/18 "2018-01-13T17:54:26Z")

</div>

Bonjour , donc le - de aux de La centrale vers le gnd de l’ipx et les sorties pgm vers les entrées digitales de l’ipx ? mes connaissance en électroniques sont très limitées  
Cdlt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Catcheur.fou](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a183cd/32.png) [@Catcheur.fou](https://forum.gce-electronics.com/u/Catcheur.fou)\
**Post date:** [Janvier 13, 2018, 7:06 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/19 "2018-01-13T19:06:27Z")

</div>

oui c’est bien ça.Les sorties de la centrale doivent êtres programmées en «&nbsp;normalement ouvert&nbsp;»

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/839c29/32.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Janvier 13, 2018, 7:20 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768/20 "2018-01-13T19:20:53Z")

</div>

Bonsoir  
Perso, vu les investissements en jeu, je préfère isoler galvaniquement l’IPX et la centrale.  
En cas de problème sur l’une des 2 cartes, l’autre ne sera pas affectée.  
Cdt

[Page suivante](https://forum.gce-electronics.com/t/resolu-alarme-paradox-evo192-ipx800-v4/5768.md?page=2)