(résolu) bouton poussoir sur 2 relais

bonjour
j’ai besoin d’un peu d’aide !!!
sur mon ipx800 v4
j’ai un bouton poussoir sur l’entree 1
je souhaite que si j’ai une impulsion sur mon entree 1 le relais 1 s’enclenche pendant 10s
lors de la prochaine impulsion je veux que ce soit le relais 2 qui s’enclenche
puis à nouveau le relais 1, le 2, le 1 etc…

Je sèche un peu …beaucoup !!!

Merci pour votre aide
Et merci à GCE pour la bestiole !!!

Bonsoir

soient :
E1
R1 Tb 10s
R2 Tb 10s
VO99 « premiere action sur BP »: la Virtual Output 99 (par ex) sans Ta ni Tb (Sortie Virtuelle)

Scene A
si Entrée Digitale E1 ET NON VO99 alors ON sur R1 (ainsi que sur) VO99
Scene B
si Entrée Digitale E1 ET VO99 alors ON sur R2
Scene C
si Relais R2 alors OFF sur VO99

ensuite il faut affiner selon ton besoin, notamment, tu n’as pas précisé ce que tu souhaites si nouvel appui BP avant que R1 soit retombé, mais tu as la base pour trouver comment ajuster ces finesses
bon courage
cdlt

ça marche pas mais j’ai trouvé la soluce !!

pour info:

Scene A
si Entrée Digitale E1 ET NON VO99 alors ON sur R1

Scene B
si Entrée Digitale E1 ET VO99 alors ON sur R2

Scene C
si Relais R2 OU Relais R1 alors SWITCH sur VO99

Pour précision, quand j’appui de nouveau sur le bp pendant qu’un relais est activé, il ne se passe rien et c’est exactement ce qu’il me faut !!!

MERCI ça m’a bien aidé
Quand on a trop la tête dedans, on fini par ne plus voir l’évidence …

1 « J'aime »