Bonjour petit bug constater sur le mode tempo extension 1 et 2
si mode tempo activer en Ta 6 seconde et Tb 0 secondes sur les relais R4, R10 et R19 piloter par E8 (donc dépendant de E8 sauf à la monter qui est temporiser)
E8 passe à 1 R4, R10 et R19 passe à 1 six secondes plus tard et reste à 1 (logique)
E2 ou autre passe à 1 puis à 0
cela annule mes relais R10 et R19 (E2 n’as aucune action sur les trois relais)
je suis sur la version 30500 du 17 juillet pouvez vous me dire si la version du 23 juillet corrige ce bug?j’ai tester la version du 23 juillet meme constatation pas résolu
si je pilote un relais (R24 par exemple) depuis l’interface cela agit sur E16 et cela annule mes trois relais et si je retire la tempo pas de soucis)
Cdt
Didierm