Bonjour,
Je viens de m’inscrire sur ce forum, et ne trouvant pas ma réponse, je me suis permis de vous écrire.
Je voudrais savoir comment je peux augmenter le nombre d’entrées tores pour pinces ampèremétriques (extensibles à 16) comme indiqué dans la documentation.
Quels sont les caractéristiques de la pince, est-il possible d’utiliser d’autres modèles avec une capacité de 30A ou moindre par exemple pour augmenter la précision des mesures.
Merci pour votre réponses.

bonjour, et bienvenue.
il faut ajouter des extensions X-400CT (3 maxi) avec un x-bridge.

je crois que c’est sur la doc (voir schéma) :wink:


cdt

1 « J'aime »

Bonjour fgtoul,
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Reste ma deuxième question concernant les pinces CT, doit on utiliser les CT avec l’ampérage le plus proche de sa consommation pour augmenter la précision des mesures?
Merci à vous.

Bonjour,
oui, cela accroit sensiblement la précision des mesures.

De mémoire, la précision est excellente (1%) sur tous les calibres de pince, ce qui représente 0.1A pour un calibre 10A, 0.5A pour une 50A ou au pire 1A pour 100A.

cdt