RT2 pour ECS et photovoltaïque

Bonjour.
J’ai installé un EcoDevice RT2 pour:
-Piloter mon cumulus 3000 W avec R1 et R2 (3 * 1000w en conservant le thermostat interne )
-Surveiller ma production photovoltaïque avec un Tor (2500 W max)
-Branché sur mon Linky (Télé information)

Donc voici mes scénarios;

Alimentation d’une seul résistance (1000W) par R1 quand j’est une production solaire de 1100 W.
[Valeur inst] Production Tor -min 1100 -max 1200
[ON/OFF]
[R1]
Bon fonctionnement.

Arrêt de R1 quand j’ai une production supérieure à 2000W
[Valeur inst] Production Tor -min 2000 -max 2100
[OFF]
[R1]
Bon fonctionnement

Alimentation de deux résistances (2000W) par R2 quand j’ai une production solaire de 2000 W.
[Valeur inst] Production Tor -min 1900 -max 2000
[ET] [NON] [R1]
[ON/OFF]
[R2]
Bon fonctionnement.

Difficulté, je veux coupé le cumulus quand je consomme trop et ma seul information actuel est le Linky qui et à plus de 5 mètres du RT2.
Donc voici mon scénario.
[R2] [ET] [Tele inf] Iinst -min 2 A - max 3 A
[ON/OFF]
[R2]
Effectivement, ça coupe bien R2 au bon moment mais quand ma consommation retombe , le cumulus ne redémarre pas.

Si vous avez des idées !?!
Merci.

1 J'aime