Bonjour,  
j’avais créé un scénario compteur qui incrémentait sur le front montant d’une entrée virtuelle pour faire un test…  
J’ai désactivé ce scénario, mais le compteur continue de compter…🤔  
Y-a-t’il autre chose à désactiver?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ZogStriP](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/zogstrip/32/27654_2.png) [@ZogStriP](https://forum.gce-electronics.com/u/ZogStriP)\
**Post date:** [Novembre 10, 2019, 11:15 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-compteur-continue-apres-desactivation/10032/2 "2019-11-10T11:15:56Z")

</div>

Vous pouvez utiliser mon outil [⚙ GCE Configuration Editor](https://forum.gce-electronics.com/t/gear-gce-configuration-editor/5710) pour vérifier qu’aucun scénarios ne touche votre compteur.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![patam](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/patam/32/16266_2.png) [@patam](https://forum.gce-electronics.com/u/patam)\
**Post date:** [Novembre 10, 2019, 12:21 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-compteur-continue-apres-desactivation/10032/3 "2019-11-10T12:21:02Z")

</div>

Trouvé!  
vraiment efficace ton outil 👍  