Bonsoir,  
oui je confirme la logique de gauche à droite sans priorité d’opérateur.  
D’ailleurs @Romher l’avait confirmé lui aussi

> [@V4 : ordre de priorité des opérateurs logiques](https://forum.gce-electronics.com/t/v4-ordre-de-priorite-des-operateurs-logiques/2145):
>
> Bonjour, comme on peut le lire page 37 du mode d’emploi, dans la rubrique 6.3.3 Scénario L’ensemble de la logique se fait de manière successive dans l’ordre de sauvegarde attention cela peut être très déroutant si vous avez cotoyé un peu de logique combinatoire un jour : habituellement le NON prime sur le ET qui prime sur le OU (ce dernier n’opérant qu’une fois tous les autres opérateurs appliqués) Avec la [V4](https://gce-electronics.com/1483-.html), il faut vraiment lire de gauche à droite et réaliser toute opération logique immé…

cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![xavax](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/x/a9a28c/32.png) [@xavax](https://forum.gce-electronics.com/u/xavax)\
**Post date:** [Novembre 9, 2017, 12:51 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/44 "2017-11-09T12:51:59Z")

</div>

du coup je fais quoi ? je ne pense pas que mon problème soit lié au bug ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ZogStriP](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/zogstrip/32/27654_2.png) [@ZogStriP](https://forum.gce-electronics.com/u/ZogStriP)\
**Post date:** [Novembre 9, 2017, 12:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/45 "2017-11-09T12:54:10Z")

</div>

Je suis à l’hôpital pour une opération de routine pour mon fils, je continuerais mon explication demain ou ce week-end 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![xavax](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/x/a9a28c/32.png) [@xavax](https://forum.gce-electronics.com/u/xavax)\
**Post date:** [Novembre 9, 2017, 12:54 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/46 "2017-11-09T12:54:42Z")

</div>

ok désolé. bon courage ! merci encore

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ZogStriP](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/zogstrip/32/27654_2.png) [@ZogStriP](https://forum.gce-electronics.com/u/ZogStriP)\
**Post date:** [Novembre 9, 2017, 12:55 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/47 "2017-11-09T12:55:49Z")

</div>

Pas de soucis 😉 C’est juste que c’est plus facile de faire des exemples avec un IPX sous la main.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![xavax](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/x/a9a28c/32.png) [@xavax](https://forum.gce-electronics.com/u/xavax)\
**Post date:** [Novembre 9, 2017, 12:56 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/48 "2017-11-09T12:56:38Z")

</div>

je comprends bien… mais quand meme je trouve ca compliqué la gestion des [X4fp](https://gce-electronics.com/1127-.html) avec ce moteur de scénario 😮

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Novembre 9, 2017, 5:39 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/49 "2017-11-09T17:39:17Z")

</div>

je ferais un regroupement des plages horaires sur une SV 😏  
le but est de simplifier la suite des scénario avec une SV dédié horaire (éco/confort)  
cela permet également de visualisé (la SV) si on est en plage horaire ou pas

as tu fait un tour sur ce tuto

> [@Gestion X4FP](https://forum.gce-electronics.com/t/gestion-x4fp/2444):
>
> Bonjour je donne quelques exemples de gestion par scènes sur la [V4](https://gce-electronics.com/1483-.html) pour le [X4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) après quelques tests il faut être rigoureux et donné les priorités pour éviter les ordres contraire je vous recommande d’utiliser le mode ON dans vos scène pour plus de sécurité des commandes cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![xavax](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/x/a9a28c/32.png) [@xavax](https://forum.gce-electronics.com/u/xavax)\
**Post date:** [Novembre 13, 2017, 9:44 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/50 "2017-11-13T09:44:32Z")

</div>

Du coup je mets les plages horaires dans un SV qui correspond à une Zone ? C’est ca ? la plage horaire activera la SV via un scénario et dans un autre scénario je mets si SV activée ON activé mode confort sur les Zones ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Novembre 13, 2017, 12:05 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/51 "2017-11-13T12:05:43Z")

</div>

Le principe est bien celui là par contre la SV interviens avec les autre SV dans les conditions du pilotage  
Je crois que @ZogStriP attend le cahier des charges pour te proposer des scènes 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ZogStriP](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/zogstrip/32/27654_2.png) [@ZogStriP](https://forum.gce-electronics.com/u/ZogStriP)\
**Post date:** [Novembre 13, 2017, 12:14 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/52 "2017-11-13T12:14:42Z")

</div>

Non, j’ai bien le cahier des charges. Je n’ai juste pas eu le temps…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Teebex](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/teebex/32/2308_2.png) [@Teebex](https://forum.gce-electronics.com/u/Teebex)\
**Post date:** [Novembre 13, 2017, 8:10 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/53 "2017-11-13T20:10:54Z")

</div>

Bonsoir,

Je me fais plus rare sur le forum et je trouve amusant que ces questions se posent encore. Je vous fais la synthèse de mes notes sur le moteur de règles (après de multiples tests) :

- Les conditions sont évaluées de gauche à droite, sans aucune priorité. A et B ou C est donc différent de C ou A et B. Dans le premier cas la condition est vraie ssi A et B sont vraies toutes les 2 ou C est vraie. Dans le second cas elle est vraie si C ou A sont vraies et que **B est impérativement vraie**. L’opérateur Non porte sur l’opérande à sa droite.

- l’action n’est envisagée que si le résultat de l’évaluation de la condition change. Switch est très différent de On/Off, revoir si nécessaire la doc.

- les règles sont évaluées dans l’ordre de leur définition (0…255).

Cette grammaire, somme toute rustique, permet de tabler sur une fréquence d’évaluation de chaque règle autour de 3 Hz.

Dans tous les cas, s’il vous plait, ne demandez pas à changer l’ordre d’interprétation des conditions au sein des règles, ni l’ordre d’évaluation des règles (dans l’ordre de leur définition et pas dans l’ordre de leur sauvegarde) sinon TOUT devra être re-testé.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Novembre 13, 2017, 10:01 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/54 "2017-11-13T22:01:02Z")

</div>

> [@Teebex](#):
>
> Dans tous les cas, s’il vous plait, ne demandez pas à changer l’ordre d’interprétation des conditions au sein des règles, ni l’ordre d’évaluation des règles (dans l’ordre de leur définition et pas dans l’ordre de leur sauvegarde) sinon TOUT devra être re-testé.

On est tous d’accord, cette règle ne doit surtout pas changer 🕶

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![xavax](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/x/a9a28c/32.png) [@xavax](https://forum.gce-electronics.com/u/xavax)\
**Post date:** [Novembre 21, 2017, 8:16 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/55 "2017-11-21T08:16:24Z")

</div>

Ici il commence a faire froid faut vraiment que je me mette a programmer mes [X4fp](https://gce-electronics.com/1127-.html)…  
Est il possible d’avoir un exemple

> par contre la SV interviens avec les autre SV dans les conditions du pilotage

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Novembre 21, 2017, 9:08 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/56 "2017-11-21T09:08:43Z")

</div>

Bonjour,  
@xavax  
les exemples existent déjà  
pourquoi ne pas aller voir les tuto ?

> [@Gestion X4FP](http://forum.gce-electronics.com/t/gestion-x4fp/2444):
>
> Bonjour je donne quelques exemples de gestion par scènes sur la [V4](https://gce-electronics.com/1483-.html) pour le [X4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) après quelques tests il faut être rigoureux et donné les priorités pour éviter les ordres contraire je vous recommande d’utiliser le mode ON dans vos scène pour plus de sécurité des commandes cdt

cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![xavax](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/x/a9a28c/32.png) [@xavax](https://forum.gce-electronics.com/u/xavax)\
**Post date:** [Novembre 21, 2017, 9:31 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/57 "2017-11-21T09:31:16Z")

</div>

je les ai déjà lu mais ce n’est pas simple a aborder. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple a programmer pour la gestion des fils pilotes.  
Chez moi j’ai 8 zones avec 6 ordres et l’[eco device](https://gce-electronics.com/409-.html), j’ai abandonné l’idée de les programmer via l’[ecodevice](https://gce-electronics.com/409-.html). Je suis passé par jeedom. Le but étant que ma femme puisse aussi modifier ou intervenir facilement sur le programmation. Ca marche super bien

La j’ai installé un ipx + [x4fp](https://gce-electronics.com/1127-.html) chez quelqu’un de ma famille qui ne veut pas ajouter jeedom… donc j’essaye de bien comprendre car en plus les contraintes ne sont pas les memes (vacances scolaires etc… )

Je vais donc relire les tutos, a force je commence un peu à comprendre la logique du systeme…

Je ne comprends pas non plus la différence entre entrée et sorties virtuelles. Dans le tuto on parle d’entrée et dans ce post de sorties.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![xavax](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/x/a9a28c/32.png) [@xavax](https://forum.gce-electronics.com/u/xavax)\
**Post date:** [Novembre 21, 2017, 10:17 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/58 "2017-11-21T10:17:52Z")

</div>

**_Je fais donc pour la semaine travaillée :_**  
**Pour une zone en confort par exemple :**

NON SV(confort fp1) ET NON SV (HG) ET NON SV(vacances)  
ON  
[X4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) (zone 1 Confort en ON et pas de commandes EN OFF)

**Et je fais l’inverse pour le mode ECO :**

SV(confort fp1) ET NON SV (HG) ET NON SV(vacances)  
ON  
[X4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) (zone 1 Eco en ON et pas de commandes en OFF)

**_Pour la semaine Vacances_**

NON SV(confort fp1) ET NON SV (HG) ET SV(vacances)  
ON  
[X4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) (zone 1 Confort en ON et pas de commandes EN OFF)

**Et je fais l’inverse pour le mode ECO :**

SV(confort fp1) ET NON SV (HG) ET SV(vacances)  
ON  
[X4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) (zone 1 Eco en ON et pas de commandes en OFF)

Ensuite je fais mes scénarios avec plages horaires avec ON/OFF sur le SV correspondant.

Il faut bien faire 2 scénarios puisqu’il est préconisé de ne pas mettre de commande OFF sur les [X4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) ?

**J’ai fait des tests, ca ne fonctionne pas avec l’histoire du mode Vacances lorsque j’active la SV correspondant au mode vacances. En Hors gel ca fonctionne**

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![xavax](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/x/a9a28c/32.png) [@xavax](https://forum.gce-electronics.com/u/xavax)\
**Post date:** [Novembre 21, 2017, 3:05 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/59 "2017-11-21T15:05:07Z")

</div>

Ou alors il ne faut faire de différence sur les SV avec le mode vacances donc :

**pour le mode confort :**

NON SV(confort fp1) ET NON SV (HG)  
ON  
[X4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) (zone 1 Confort en ON et pas de commandes EN OFF)

**Et je fais l’inverse pour le mode ECO :**

SV(confort fp1) ET NON SV (HG)  
ON  
[X4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) (zone 1 Eco en ON et pas de commandes en OFF)

**Et ensuite dans le pilotage des SV avec les plages horaires semaine travaillée j’ajoute :**

PLAGE HORAIRE OU PLAGE HORAIRE **ET NON SV (vacances)**  
ON/OFF  
SV (zone 1)

et semaine vacances  
PLAGE HORAIRE OU PLAGE HORAIRE **ET SV (vacances)**  
ON/OFF  
SV (zone 1)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didierm](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/didierm/32/4_2.png) [@didierm](https://forum.gce-electronics.com/u/didierm)\
**Post date:** [Novembre 21, 2017, 9:48 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/60 "2017-11-21T21:48:34Z")

</div>

Bonjour il faut procéder par étapes  
il faut définir les priorités et faire simple (au moins au départ)  
regroupez vos Timers en commande ON/OFF sur des SV (multi plage horaire pour un mode)  
ainsi cela simplifie le traitement

je partirais sur le fonctionnement de SV temps fait mode x sur [X4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html)  
une fois fait je rajouterais les conditions si je ne dois être dans cette condition donc elle interviens en NON SV ET dans l’événement

exemple:  
je commence par faire le basique (2 scènes)  
SV1 temps ON (confort) Zone 1  
SV2 temps ON (eco) Zone 1

si le mode eco est la priorité alors je modifie comme ceci  
SV1 temps ET NON SV2 temps ON (confort) zone 1  
SV2 temps ON (eco) zone 1

ainsi le mode éco deviens prioritaire sur le mode confort  
une fois fait je réfléchi à quel niveau interviens mon mode vacances

cdt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ZogStriP](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/zogstrip/32/27654_2.png) [@ZogStriP](https://forum.gce-electronics.com/u/ZogStriP)\
**Post date:** [Novembre 21, 2017, 10:22 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/61 "2017-11-21T22:22:59Z")

</div>

## Vos besoins

Vous avez **4 zones** de chauffage

1. cuisine
2. salon
3. chambre d’isaac
4. chambre des parents

**Par défault** , les **4 zones** sont en mode **Confort**.

La **chambre des parents** est en mode **Eco** de **6H à 21H30 (☀) tous les jours**.  
La **cuisine** et le **salon** sont en mode **Eco** de **21H30 à 6H (🌕) tous les jours**.

Pendant les **semaines travaillées** , mettre **les 4 zones** en mode **Eco**

- de **7H à 15H40** les **Lundis**
- de **7H à 16H** les **Mardis**
- de **7H à 17H30** les **Jeudis**
- de **7H30 à 17H45** les **Vendredis**

Vous souhaitez pouvoir mettre la maison en mode **Hors Gel** lorsque vous n’êtes pas là.

## Une solution possible

▶ **5** plages horaires

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/0/027b49e206184d79176685612ef224625d225958.png)

▶ **3** sorties virtuelles

 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/9/902f8dfcce2ee80cb0312ff8de9637e52fbf0934.png)

▶ **7** scénarios

Il nous faut dans un premier temps un scénario pour indiquer lorsque l’on est au travail 💻.

- **Nom :** `AU TRAVAIL`
- **Evenement :** PLAGE HORAIRE (`LUNDIS`) **OU** PLAGE HORAIRE (`MARDIS`) **OU** PLAGE HORAIRE (`JEUDIS`) **OU** PLAGE HORAIRE (`VENDREDIS`)
- **Action** : **ON/OFF**
- **Résultat :** SORTIE VIRTUELLE (`AU TRAVAIL`)

Ensuite, on vas faire un scénario pour gérer le mode **Hors Gel** ❄ lorsqu’il n’y a personne à la maison (_à controller via un widget_)

- **Nom :** `HORS GEL`
- **Evenement :** SORTIE VIRTUELLE (`HORS GEL`)
- **Action** : **ON**
- **Résultat :**
  - FIL PILOTE (ZONE : `1`, ON : `HORS GEL`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `2`, ON : `HORS GEL`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `3`, ON : `HORS GEL`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `4`, ON : `HORS GEL`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)

Ensuite on vas gérer les vacances (_à controller via un widget_)

Le jour ☀

- **Nom :** `VACANCES (JOUR)`
- **Evenement :**  **NON** SORTIE VIRTUELLE (`HORS GEL`) **ET** SORTIE VIRTUELLE (`VACANCES`) **ET** PLAGE HORAIRE (`JOURNEE`)
- **Action** : **ON**
- **Résultat :**
  - FIL PILOTE (ZONE : `1`, ON : `CONFORT`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `2`, ON : `CONFORT`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `3`, ON : `CONFORT`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `4`, ON : `ECO`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)

Et la nuit 🌕

- **Nom :** `VACANCES (NUIT)`
- **Evenement :**  **NON** SORTIE VIRTUELLE (`HORS GEL`) **ET** SORTIE VIRTUELLE (`VACANCES`) **ET**  **NON** PLAGE HORAIRE (`JOURNEE`)
- **Action** : **ON**
- **Résultat :**
  - FIL PILOTE (ZONE : `1`, ON : `ECO`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `2`, ON : `ECO`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `3`, ON : `CONFORT`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `4`, ON : `CONFORT`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)

Enfin, on vas gérer les semaines travaillées…

… au travail 💻

- **Nom :** `ST @ TRAVAIL`
- **Evenement :**  **NON** SORTIE VIRTUELLE (`HORS GEL`) **ET**  **NON** SORTIE VIRTUELLE (`VACANCES`) **ET** SORTIE VIRTUELLE (`AU TRAVAIL`)
- **Action** : **ON**
- **Résultat :**
  - FIL PILOTE (ZONE : `1`, ON : `ECO`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `2`, ON : `ECO`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `3`, ON : `ECO`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `4`, ON : `ECO`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)

… à la maison (le jour ☀)

- **Nom :** `ST @ MAISON (JOUR)`
- **Evenement :**  **NON** SORTIE VIRTUELLE (`HORS GEL`) **ET**  **NON** SORTIE VIRTUELLE (`VACANCES`) **ET**  **NON** SORTIE VIRTUELLE (`AU TRAVAIL`) **ET** PLAGE HORAIRE (`JOURNEE`)
- **Action** : **ON**
- **Résultat :**
  - FIL PILOTE (ZONE : `1`, ON : `CONFORT`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `2`, ON : `CONFORT`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `3`, ON : `CONFORT`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `4`, ON : `ECO`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)

… à la maison (la nuit 🌕)

- **Nom :** `ST @ MAISON (NUIT)`
- **Evenement :**  **NON** SORTIE VIRTUELLE (`HORS GEL`) **ET**  **NON** SORTIE VIRTUELLE (`VACANCES`) **ET**  **NON** SORTIE VIRTUELLE (`AU TRAVAIL`) **ET**  **NON** PLAGE HORAIRE (`JOURNEE`)
- **Action** : **ON**
- **Résultat :**
  - FIL PILOTE (ZONE : `1`, ON : `ECO`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `2`, ON : `ECO`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `3`, ON : `CONFORT`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)
  - FIL PILOTE (ZONE : `4`, ON : `CONFORT`, OFF : `PAS DE COMMANDE`)

Comme vous pouvez le voir, et comme l’à expliqué @didierm, il est préférable de faire du plus simple au plus compliqué. On commence avec le scénario `HORS GEL` qui n’a qu’un seul évenement, et on finis par le scénario `SEMAINE TRAVAILLEE @ MAISON (NUIT)` qui a 4 évenements.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![xavax](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/x/a9a28c/32.png) [@xavax](https://forum.gce-electronics.com/u/xavax)\
**Post date:** [Novembre 22, 2017, 8:16 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/scenario-sur-ipx/5583/62 "2017-11-22T08:16:29Z")

</div>

C’est super ! un grand merci ! je ne serais jamais parvenu à ce résultat.

Si je veux ajouter une période de travail le mercredi par exemple du coup il me reste juste à ajouter la plage horaire dans ma SV travail. C’est top !

par contre si je veux ajouter une plage différente heure creuse pour la chambre parents ? je fais comment ? ce n’est pas le cas je pose juste la question pour bien comprendre le principe.

Un grand merci en tout cas