Scénario sur V5 avec comparateur

Bonjour à tous, une question sur un problème pour un relai en fonction d’une mesure courant, par un scénario:
° Extension X400-CT Sortie mesure courant (12 A) sur entrée « A » comparateur DELESTAGE
° Comparateur DELESTAGE A > B avec B =2
° Scénario :
Partie évènement : Comparateur DELESTAGE OUTPUT
Partie résultat : OFF RELAI Filtration Piscine
Je précise que ce RELAI Filtration Piscine est actuellement ON
Malgré Comparateur A>B [12 > 2] et Sortie comparateur « ON », ce scénario ne me coupe pas le relai DELESTAGE?

Une idée?

Bonjour Pat,

le principe avec les IPX est qu’une action se fait au moment de la survenue de l’évènement.

Si le comparateur est à ON avant que le Relai Filtration soit enclenché, il ne le mettra pas à 0.
Pour cela il faudrait que le comparateur passe à OFF puis à ON pour que le relai passe à OFF.

Bonne journée

Merci grocrabe.
Bonne soirée

1 « J'aime »