Scénario xdimmer/relais qui ne fonctionne pas

Bonjour à tous,

Via une sortie relais de l’IPX800, je commande une VMC.
J’ai créé un scénario qui allume la VMC quand la lumière de la salle d’eau est allumée via le xdimmer, celui-ci fonctionne.
Par contre, je n’arrive pas à commander l’extinction de la VMC à la coupure de la lumière.

Pouvez-vous m’aider à voir ce qui ne vas pas?

Cdt

Bonjour
Je pense qu’il faut mettre ‹ NON › XDIMMER dans la condition.

2 « J'aime »

Bonjour,

En mettant NON XDIMMER cela ne fonctionne pas encore.
Par contre, en mettant NON XDIMMER dans EVENEMENT et SWITCH dans ACTION cela fonctionne.

J’ai dû mal à comprendre le raisonnement, je pensais que ACTION était le résultat de EVENEMENT qui déclenchait le RESULTAT… SI je me fais comprendre correctement :smiley:

En tout cas, mon scénario fonctionne .Merci.

Bonjour @Memphis

En faisant le scénario
Si NON xdimmer (salle d’eau )
OFF
Relais (VMC coché )

Cela ne fonctionne pas?

Bonjour @Jweb

Ton scénario fonctionne.

Je pensais qu’en cochant un relais dans RESULTAT cela l’activait.
Donc si je comprends bien, en fait, ACTION agit sur les éléments contenus dans RESULTAT?

Merci

Oui on doit montrer ce sur quoi l’action (ici OFF) doit s’effectuer.

Une question (par curiosité :grin:) : votre VMC est pilotée uniquement en ON/OFF … pas de pilotage en vitesse (normale / rapide)?

Du coup, c’est étonnant que le scénario mis en place précédemment fonctionnait puisque le relais n’était pas coché…

Concernant la VMC, uniquement ON/OFF oui.

A l’occasion, il faudra que je présente l’installation.
Il s’agit d’un studio dont l’installation électrique a été effectuée par un électricien (qui n’a pas tenu compte de toutes mes demandes) et je m’occupe de la partie domotique.
Il n’a tiré que deux fils pour la VMC…