Bonjour,
Je viens de me rendre compte que mon switch vient de planté.
Tous ce qui est connecté dessus ne répond plus!
Après recherche - très facile ! - celui-ci plante sur le bus V4 sur lequel est raccordé un X BRIDGE /xt400ct (en service depuis peu).
Le switch plant lorsque je raccord l’alim du X BRIDGE …
Ce qui me gène c’est le switch planté sur un défaut d’une de ses sorties. Je pensé qu’il servait aussi à ne pas plant le réseau sur un défaut sur l’un de ses ports.
Bonne journée
Bonjour tous30,
faites nous un schéma détaillé de la façon dont le X-Bridge est connecté au Switch, y compris les différentes alimentations.
Bonne journée
essayez de connecter le Gnd de l’alimentation 12V au Gnd de la X-PSU.
Bonne journée
Bonjour,
C’était déjà le cas avant d’installer le X bridge.
Bonne journée pluvieuse
profitez de la pluie pour vérifier que le bus n’est pas croisé, eg + du Switch connecté au - du X-Bridge.
Si ce n’est pas le cas, alors ouvrez un ticket sur le HelpDesk, potentiellement un pb sur le X-Bridge.
Bonne journée
Bonjour
Le X bridge et le x400 ct on déjà fonctionné pendant une semaine.
J’ai ouvert un ticket
Merci
Bonne journée