Tore precision pince amperemetrique

Bonjour j’ai 3 pinces Pinces pour module X400-CT + EcoRT2
avec le module XC400 ct que j’ai raccordé a un ipx V3

quel est la précision et la rapidité de mesure? j’ai des valeurs curieuse.
Et je trouve que cela ralenti beaucoup l’IPX…

J’ai essayé de voir dans le forum; rien de bien concluant

merci si qqls un MI

Bonjour
La précision des pinces est de 1%, quel que soit le calibre.
Pour une 50A, la précision est donc de 0,5A ;
0,2A pour une 20A ;
0,1A pour une 10A.
Cdt

Merci de votre réponse…j’avais des valeurs bizarre , j’ai repris mes connexion en écartant un peu plus les fils et c’est nettement mieux, MI.

Bonjour micht,

Pouvez-vous être plus précis? En principe les fils qui passent en dehors des tores n’ont aucune influence… :thinking:

Bonne journée

En fait j 'ai installé un compteur afin de voir l’écart de l un a l’autre et du coup la pinse se trouve plus aeré, je dirais, que la première installation, curieux

Et si je met cet ensemble sur une V4; y aurait il plus de précision?

MI