Utilisation analogue virtuel dans un scénario

Bonjour à tous,

Je vous fait part d’un problème que je rencontre lorsque je veux faire un scénario avec une valeur analogique.
Pour la gestion de niveau de ma piscine, j’ai installer un capteur IFM en sortie 4-20mA, la valeur sur mon IPX800v4 s’affiche correctement, aucun souci de ce point de vue.
ma formule
(x - 199) * 0.137
(x / 0.137) - 199

Par contre je souhaite grâce a cette mesure réaliser des paliers:

  • Niveau Bas
  • Niveau Très Bas
  • Niveau remplissage
  • Niveau Haut
  • Niveau Très Haut

voici le scénario que j’ai réaliser:

Mon problème est au moment du paramétrage des seuils, dans mon exemple (niveau très bas)

  • état de ma sortie = 1 si niveau inférieur a 30mm
  • état de ma sortie = 0 si niveau supérieur à 40mm
    voici la photo du paramétrage:

Mais lorsque j’enregistre mon scénario les valeur de mon paramétrage change:

Merci pour votre aide!!!

Bonjour,
Vos formules ne semblent pas correctes car elles ne s’inversent pas (peut-être une erreur de frappe ?) .
il faudrait
(x - 199) * 0.137
(x / 0.137) + 199

pouvez-vous partager une capture de la config de l’analogique virtuelle ?
bonne journée

Voici, la configuration de l’analogique virtuelle

Salutations