bonjour ,
Pouvez vous m’expliquer , ou me trouver un tuto pour paramétrer l’ipx800 v3 avec prowl.
Avoir une alerte sur mon iphone grace a cette application, si la température dépasse la contrainte, elle actionne alors une balise et un buzzer. J’aimerais juste arriver à voir une alerte sur prowl.
Merci à vous.
Bonjour, aprés ouverture du compte prowl:
Sur la ligne du haut Output et Input, cliquer sur Edit :
Il faut bien faire un Save sur chacune des lignes modifiées
Ensuite il faut parametrer l’entrée :
Avec ce parametrage, mon ventilo se declenche à partir de 23° et s’arrete quand la temperature descend à 21° avec donc à chaque fois une alerte prowl sur mon mobile
Sergio a tout résumé. A noter, donc, que les entrées analogiques ne sont pas associables au push. Il faut utiliser le push de la ou les sortie(s) assignée(s) à l’entrée analogique concernée, ici R1 dans l’exemple de Sergio.
haaaa d’accord
merci sergio, par contre dernière question que faut-il mettre a la place de ton rectangle rouge?? et rien n’est à changer dans « SMTP MAIL SERVER » ?
Bonjour il faut mettre ton apikeys Prowl et le SMTP MAIL SERVEUR sert pour les mail pas pour les pushs
cdt