Bonjour, je ne trouve pas comment utiliser un seuil sur une entrée analogique (y compris virtuelle). Ça me semble basique (Ecodevice pour l’eau, les télé infos, …) ou bien les sondes de températures, mais je ne vois pas comment faire avec la V4?
Exemples concret :
une X-400 CT renvoyée sur V4 par le X-Bridge, comment envoyer un mail si le courant mesuré d’une pince est supérieur à 10A ?
Luminosité X-400 analogue renvoyée sur V4 par le X-Bridge, comment activer un relais quand la luminosité passe sous 20%?
Cordialement et bon bout d’an
une fois que vous avez défini votre entrée analogique dans les périphériques de l’IPX800, tout se passe dans les scénarii.
SI ANALOGIQUE [seuil] ON/OFF …scène à exécuter si seuil haut franchi
Pour avoir le relais à 1 sur un seuil bas il suffit de mettre
NON entrée analogique en événement avec seuil haut 25 et seuil bas 20
ainsi votre événement sera valable au seuil bas
GRAND MERCI À VOUS fgtoul et Didierm.
Effectivement c’est basique.
Je suis en « mode découverte » de la V4 et ça m’a complétement échappé. Mais ça n’excuse rien.