Valeurs analogiques ne se sauvegardent pas correctement

Bonsoir

J’essaye en vain d enregistrer des valeurs analogiques dans des scénarios
Je rentre donc mes valeurs seuils haut et bas
Mais lorsque je sauvegarde celles ci changent toute seules de valeurs :face_with_monocle::face_with_monocle:
Y’a t’il quelqu’un à qui c’est arrivé ?

Merci

Appuyer sur ENTREE pour valider après la saisie de la valeur du seuil

Cela n’y fait rien …

Bonjour jnseie,

les valeurs 11 et 10 sont celles que vous entrez ou celles qui s’enregistrent?

Bonne journée

Ce sont les valeurs que je veux rentrer

Après sauvegarde elles passent à 7 et 6…

Le pain lèvera moins vite, c’est tout :rofl:

quelle sonde avez-vous sur cette entrée et quelles formules avez-vous utilisé?

Bonne journée

J’ai une sonde tc4012 cablée sur une entree analogique de l’ipx 800

Sujet résolu par Kevin Gce que je remercie :relieved::relieved::relieved:

Et on peut connaitre la soluce ?

Oui c’était cela …

J’avais personnalisé les valeurs lors d’un étalonnage et pas mis la même valeur entre analogie>valeur et valeur <ananlogie …

1 « J'aime »