# X-4FP: ordres incomplets

**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/x-4fp-ordres-incomplets/11752>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Tags:** x-4fp\
**Created:** [Septembre 20, 2020, 2:06 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/x-4fp-ordres-incomplets/11752 "2020-09-20T14:06:00Z")\
**Posts on this page:** 9\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Nico78](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/85e7bf/32.png) [@Nico78](https://forum.gce-electronics.com/u/Nico78)\
**Post date:** [Septembre 20, 2020, 2:06 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/x-4fp-ordres-incomplets/11752/1 "2020-09-20T14:06:01Z")

</div>

Bonjour,  
J’ai installé un module [x-4fp](https://gce-electronics.com/1127-.html), derrière lequel il y a 4 zones, et sur ces 4 zones, j’ai 3 marques de radiateurs électrique différentes, à savoir Acova,Themor et Airelec. Ce sont des radiateurs électriques de salle de bain.  
Les radiateurs sont récents, dans une maison récente (07/2018)  
Je sèche depuis un moment sur le problème suivant: Pour les 3 marques, seuls les ordres Confort et Hors-Gel sont reçus. Les autres instructions sont ignorées.  
Merci d’avance pour votre aide

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Septembre 20, 2020, 2:10 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/x-4fp-ordres-incomplets/11752/2 "2020-09-20T14:10:03Z")

</div>

Bonjour Nico78 et bienvenue sur le forum,

pouvez-vous donner les modèles des radiateurs?

C’est bien le mode Hors gel qui est reçu ou le mode Eco?

êtes-vous en mono ou triphasé?

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Nico78](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/85e7bf/32.png) [@Nico78](https://forum.gce-electronics.com/u/Nico78)\
**Post date:** [Septembre 20, 2020, 2:34 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/x-4fp-ordres-incomplets/11752/3 "2020-09-20T14:34:37Z")

</div>

Merci pour le retour rapide.  
Installation monophasée, et c’est bien le mode hors gel qui est reçu =\> consigne 7° affichée sur les écrans de contrôle des radiateurs.  
Airelec A694121  
Acova TFAS-075-TF  
Thermor RAF3V-i2g  
Je récupère des infos sur ce génial forum depuis 2 ans, c’est ka première fois que je pose une question. Quand on lit que c’est réactif, ce n’est pas une légende! 😁

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Septembre 20, 2020, 3:14 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/x-4fp-ordres-incomplets/11752/4 "2020-09-20T15:14:06Z")

</div>

Bon je comprends que vous séchiez (et pas seulement des serviettes 🤣 🤣).

La commande Confort est simple : pas de tension sur le fil pilote.  
La commande Hors-gel est plus subtile : c’est une 1/2 alternance négative. Cela indique que le [X-4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) envoie bien des ordres élaborés.  
La commande Arrêt est le corolaire de la précédente : c’est une 1/2 alternance positive  
La commande éco est le 230V

Les commandes confort -1 et -2 sont beaucoup plus complexes et pas comprises par tous les radiateurs.

La seule chose que je vois : une des platines de radiateur est défectueuse et perturbe le [X-4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html).

Vous est-il possible de tester tous les radiateurs 1 par 1 en débranchant chaque fois les FP de tous les autres. Vous tomberez peut-être sur le coupable.

Bonne journée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Nico78](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/85e7bf/32.png) [@Nico78](https://forum.gce-electronics.com/u/Nico78)\
**Post date:** [Septembre 20, 2020, 3:30 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/x-4fp-ordres-incomplets/11752/5 "2020-09-20T15:30:03Z")

</div>

Je vais tester, pour arrêter de sécher à côté des serviettes! 😉  
Merci pour le conseil.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Nico78](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/85e7bf/32.png) [@Nico78](https://forum.gce-electronics.com/u/Nico78)\
**Post date:** [Septembre 20, 2020, 5:04 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/x-4fp-ordres-incomplets/11752/6 "2020-09-20T17:04:05Z")

</div>

Test réalisé, un seul radiateur connecté. Même comportement pour les 4 radiateurs de 3 marques différentes, incluant en permutant les zones. Uniquement les ordres Hors Gel et Confort qui sont reçus. Possible que le module [X-4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) soit en cause? 🤔

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/grocrabe/32/6197_2.png) [@grocrabe](https://forum.gce-electronics.com/u/grocrabe)\
**Post date:** [Septembre 20, 2020, 6:01 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/x-4fp-ordres-incomplets/11752/7 "2020-09-20T18:01:24Z")

</div>

Bonsoir Nico78,

un dernier test : en débranchant tous les FP du [X-4FP](https://gce-electronics.com/1127-.html) reliez en un à la phase. Si le radiateur concerné passe en mode éco alors le câblage n’est pas en cause. Il vous restera à ouvrir un ticket sur le HelpDesk.

Bonne soirée

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Nico78](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/85e7bf/32.png) [@Nico78](https://forum.gce-electronics.com/u/Nico78)\
**Post date:** [Septembre 21, 2020, 5:30 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/x-4fp-ordres-incomplets/11752/8 "2020-09-21T05:30:50Z")

</div>

Bonjour grocrabe.  
Merci, je fais le test ce soir. Merci encore pour l’aide.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Nico78](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/85e7bf/32.png) [@Nico78](https://forum.gce-electronics.com/u/Nico78)\
**Post date:** [Septembre 22, 2020, 6:29 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/x-4fp-ordres-incomplets/11752/9 "2020-09-22T06:29:55Z")

</div>

Bonjour grocrabe.  
Test hier soir, mettre le FP à la phase ne change rien. Donc probablement un problème de câblage.  
L’électricien qui a posé devait être au top… J’imagine que je dois vérifier que la phase au tableau alimente bien la phase du radiateur et non le neutre…