Bonjour,
J’ai récemment essayé de mettre une applique murale dans un circuit relié au X-dimmer.
L’applique murale possède un fil pour être relié à la terre. Je l’ai donc connecté, ce qui à fait sauter le différentiel 300mA, Si je ne raccorde pas l’applique à la terre, pas de problème.
J’ai testé l’applique sur un autre circuit et je n’ai pas eu de problème.
Le dimmer est derrière un ipx800
Est-ce quelque chose de connu ? Y a-t-il quelque chose à faire avec le dimmer pour éviter cela ?
Si non avez vous une idée de ce que pourrait être la cause du problème ?
1 « J'aime »
Bonsoir ced235,
Vous parlez d’un différentiel 300 mA et non 30 mA… votre installation est-elle ancienne?
je penche pour un défaut dans l’applique.
le fait que ça fonctionne sur un autre circuit indique probablement une rupture de terre sur ce circuit.
En tous cas rien dans le X-Dimmer ne peut provoquer ceci.
J’ai 2 X-Dimmer et toutes mes appliques sont à la terre (obligatoire pour un Consuel).
Bonne soirée
(obligatoire pour un Consuel).
Et pour votre sécurité 
1 « J'aime »
Hello,
Merci pour vos réponses.
J’ai finalement trouvé où était le problème.
Lors de la fixation de l’applique la phase a été abimée et le cuivre était à nu contre la paroi métallique.
Heureusement que la terre était connectée.