X DISPLAY -ipx800-V4

bonjour a tous, j’ai un soucis lorsque que j’utilise le x display en l’occurence sur ma commande Gen lumière qui lorsque je l’active, elle m’active en simultané la commande groupé de fermeture de mes volets roulants !!! alors que sur le Dashboard je peux commander indépendamment chacun de mes relais et autres. j’ai contrôlé si par erreur j’aurai associé une commande virtuelle mais rien.
merci pour vos réponses
cordialement Sébastien

J’ai trouvé la solution
il faut créer dans le x display une variable avec le logo cadenas qui permet d’avoir une commande groupé de l’ensemble des 4 volets depuis le module X4-VR, on obtient ainsi la possibilité de fermer (cadenas ferme) l’ensemble des volets et (cadenas ouvert) l’ouverture des 4 volets

2 « J'aime »