X-display option bouton poussoir

bonjour
une question concernant x Display
je compte configurer mon x Display pour éteindre toute les lampe avec un clic sur le x Display.
mais il n y a pas l option BP ,il y as seulement interrupteur .
quand j utilise interrupteur je doit refaire un clic a vide pour le retour d etat sur le Display.
si quelqu’un a une idée pour cette option ? je serais preneur
merci d avance

Une SV avec un TB devrait faire l’affaire. :slightly_smiling_face:

bonjour
j avoue je nest pas compris SV et TB
merci

Pour commencer:

SV = Sortie Virtuelle
TA = Temps/Durée avant activation (temps avant que la SV « s’allume »)
TB = Temps/Durée d’activation (temps pendant lequel la SV reste « allumée »)

Il me semble que sur le X-Display il est possible de piloter des SV

Il faut donc créer un Scénario avec une SV du type:

SV avec TB 1sec
OFF
RELAIS (tout ce qui est à éteindre )

Il suffira ensuite d’intégrer la SV en question au X-Display

merci pour l info…
j ais fait le test et…
je possédé un problème dans ce cas .
car j utilise aussi un bouton poussoirs en ED
et le Display en EV .
donc quand ma lampe et allume avec mon bouton poussoirs
le retour d état et de 1 sec, et avec le Display je ne parvient pas a éteindre car dans la config du Display nous avons utiliser une SV
je galéré quand mémé

voici une photo
ÉVÉNEMENT: ED ou EV
ACTION : SWITCH
RÉSULTAT :RELAIS 1 et sortie virtuelle pour avoir le retour d etat
le problème ces que dans mon Display je peut pas activer ED et EV en même Temp

Dans le scénario en photo, ED est le bouton poussoir je suppose. Que sont l’EV et la SV utilisées?

Quel est l’action du BP? Il switch l’état des lampes à chaque action?

Quel est le souhait pour la fonction sur le X-Display? Pouvoir tout éteindre uniquement ou même chose que le BP?

PS: un petit effort sur l’orthographe serait le bienvenue.

le BP et le display doit faire le même travail. mais quand j’utilise leBP j’aimerais voir mon display l’état de ma lampe. merci

bonjour,

vous pouvez faire ceci

  • scène 1: allumage/extinction Lampe 1 par BP1

    ED1 SWITCH Relais1

  • scène 2: allumage/extinction Lampe 2 par BP2

    ED2 SWITCH Relais2

  • scène 3 : allumage/extinction Lampe 3 par BP3

    ED3 SWITCH Relais3

  • scène 4 : retour d’état sur X-Display

    Relais1 OU Relais2 OU Relais3 ON/OFF SV1

  • scène 5 : témoin appui sur BP

    ED1 OU ED2 OU ED3 ON SV2

  • scène 6 : extinction globale Lampe1, Lampe2, Lampe3 par xdisplay

    NON SV1 ET NON SV2 OFF Relais1, Relais2, Relais3

  • scène 7 : Allumage global Lampe1, Lampe2, Lampe3 si appui sur X-Display

    SV1 ET NON SV2 ON Relais1, Relais2, Relais3

  • sur le X-Display, il faut associer SV1 à une zone de type interrupteur.

Principe :
Le retour d’état se fait sur le X-Display (SV1). Lorsqu’une lampe est allumée, le voyant est allumé.
Un appui sur le X-Display allumera toutes les lampes si aucune ne l’est déjà, ou éteindra toutes les lampes si au moins une l’était déjà.

La scène 5 sert à mémoriser l’appui sur BP

Dans les scènes 6 et 7, nous conditionnons les actions globales sur l’état OFF de SV2 (pour interdire l’exécution des scènes lors de l’appui sur BP).

Il faut configurer la sortie virtuelle SV1 avec Tb=0 et Ta=0, SV2 avec Ta=0, Tb>0

Attention :
L’utilisation de ED dans les scènes n’est possible que si vos BP sont connectés à l’ipx800, une X-24D ou X-8D.
Si vos BP sont connectés directement sur une X-8R, il faudra utiliser directement l’état des relais. Les scènes 1, 2 et 3 sont inutiles.
La scène 5 deviendra impossible, donc les actions sur x-display pourraient devenir erratiques.

cdt

1 « J'aime »