X-THL - Comment savoir s'il est reconnu sur le bus

Bonsoir,
Je suis encore en mode exploration, dans l’installation de mes équipements GCE. J’ai pour le moment installé 2 X-4VR pour les volets roulants - ca fonctionne. et un X-8R pour gérer l’éclairage (ok également).

J’ai également un X-THL branché sur le bus, et je n’arrive pas à recevoir ses informations. Voilà les opérations que j’ai mené:

  • ajout du périphérique dans l’interface du IPX800v4
  • ajout de jauge - Entrée analogique
  • choix de la valeur sur Température / Humidité / Luminosité (3 jauges).

J’obtiens une Température à -46.9. Humidité à -6. Luminosité à 0. → j’en conclue qu’il y a un truc qui ne va pas.

Est ce que ma configuration dans l’IPX est la bonne (ou ai-je oublié une étape?)
Comment s’assurer que l’équipement est bien connecté au bus?
Enfin, la tension est de 12V, comme indiqué sur le boitier (mais le manuel parle de 3.3 à 5V).

NB: (j’ai essayé de passer à 3.3V, ca ne change pas le résultat pour autant).

Bonsoir,
Une inversion des fils du bus peut expliquer ce phénomène.
Pour rappel, l’ X-THL se branche à la suite de vos extensions et non pas en étoile.
Pour ma part, j’ai une alimentation de 5 V afin de s’abroger d’une diminution de tension en fonction de la distance de câblage.
En 12V, risque d’échauffement de ce capteur.
Bonne soirée.

2 « J'aime »

Bonsoir,

Je viens de retenter en branchant en 3.3V, sans aucune conviction, et là, c’est magique, ca fonctionne du premier coup.
Comme quoi à force d’insister :slight_smile:

Merci Fopakales d’avoir répondu.