Bonjour a tous
mon installation de base est basée sur ipx800 v3 et des extensions x880
aujourd’hui je fais des travaux d’agrandissement et jai racheté un ipx800 v3 et l’extension x8r qui remplace le x880
l’électricien me demande ou est le Gnd sur le x8r ?
je lui dis quoi svp ?
Bonjour Karlito,
j’imagine que vous parlez du Gnd des entrées… ce sont les bornes paires (2, 4, 6, …)
Bonne journée
1 « J'aime »
je parle de ce que l’on apellait sur le x880 les digital input
bonjour,
Grocrabe vous a apporté la réponse.
Sur le forum vous trouverez des schémas dont celui-ci, établi par @Pierrez

cet exemple montre comment cabler des points lumineux et des prises commandées.
Pour les blocs notés X?, vous pouvez mettre des répartiteurs ou borniers
Vous remarquerez que les entrées digitales et les grnd sont alternés.
Pour les protections, ce sera à votre électricien de se conformer à la norme en vigueur.
n’oubliez pas de paramétrer la x-8R en mode 3 pour un fonctionnement correct avec ipx800 V3
cdt
Bonjour Karlito,
suite à votre demande j’ai ajouté un schéma spécifique au X-8R dans le wiki sur les principes de câblage
Bonne journée
2 « J'aime »