bonjour,
le problème, c’est que pour envoyer une valeur analogique (température) tu vas devoir utiliser des étiquettes dans l’URL du Push
Or, l’étiquette est remplacée par la valeur brute, avant calcul de la formule du capteur.
Je ne pense pas que LaMetric sache appliquer des formules à une valeur reçue.
Sinon, pour envoyer une valeur (brute) de l’IPX800 V4, par Push :
avec le tuto de @patrouil, tu devrais t’en sortir. (voir le chapitre 2)
tu dois tout d’abord créer un compte sur IFTTT puis se connecter.
sous le login (en haut à droite de l’écran, cliquer sur l’option « New Applet »
on se retrouve avec le fameux
cliquer sur
taper webhook dans la zone de recherche, le widget WebHook apparaît
cliquer dessus,
puis recliquer sur
pour le paramétrer
nommer l’évènement
puis cliquer sur Create trigger
cliquer sur
rechercher le widget LaMetric
se laisser guider jusqu’à la fin
dans notre exemple, nous allons envoyer l’état de l’entrée digitale 1 de l’entrée analogique n°1
sur IPX, en suivant le tutoriel cité plus haut, régler un push avec
- Serveur : maker.ifttt.com
- PORT : 443
- URL ON : /trigger/{event}/with/key/[clé_IFTTT]?value1=ON
- URL ON : /trigger/{event}/with/key/<> ?value1=OFF
- METHODE : GET
- SSL : ON.
Dans le push, il est posssible d’utiliser les étiquettes. Ici, on aurait pu utiliser ?value1=$D01
et pour une analogique ?value1=$A01
etc
pour tester l’URL dans un navigateur, entrer l’adresse
https://maker.ifttt.com/trigger/{event}/with/key/xxxxxxxxxxxxxxxxx?value1=ON
en remplaçant {event} par le nom donné (chauffage dans notre exemple)
et xxxxxxxxx par la clé IFTTT
un retour est fait.
Pour récupérer la clé IFTTT, rechercher le widget WebHook, puis le sélectionner.
cliquer sur le bouton Documentation
cdt
PS : je n’ai pas l’horloge LaMetric. je ne peux pas tester.