Bonjour,
Nous sommes également voisins (Obernai), j’ai également un plancher chauffant avec 8 départs et actuellement une chaudière gaz, en cours d’installation une PAC (de piscine un peu modifiée ^^).
Si je peux me permettre ce conseil, refusez ces thermostats dans chaque pièces et ces vannes motorisées sur le collecteur. C’est une dépense conséquente qui est absolument inutile dans la plupart des cas.
Un plancher chauffant ne se régule pas comme un radiateur. Un plancher chauffant se règle une fois pour toute la première fois qu’on l’utilise, boucle par boucle, avec les débitmètres présents sur le collecteur.
Une fois que les réglages sont trouvés, que les débits sont équilibrés, il fera toujours 18°C dans la chambre, 21°C dans la SdB, 20°C dans le salon etc…
Les bons réglages sont à chercher pendant au moins 1 semaine à la première mise en chauffe, il faut agir par petites touches, 1 ou 2 tours par débitmètre, pas plus, attendre 24h pour voir l’effet, et ainsi de suite. Sachant que quand on ferme un peu plus le débit sur une boucle, le débit augmente mécaniquement partout ailleurs, et inversement.
Il est illusoire de vouloir faire une variation du genre 16°C la nuit et 20°C le jour, c’est quasiment impossible, un plancher chauffant a une inertie de 3 à 6H avant que ça ne se voit sur un thermomètre d’ambiance !
La vraie régulation se fait par loi d’eau directement sur la chaudière/PAC. C’est elle qui déterminera la température de départ en fonction de la température extérieure. Cette loi d’eau est aussi à déterminer grossièrement à l’installation puis à affiner lors du premier hiver.
Une fois que tout ça est fait, normalement on ne touche plus à rien pendant les 15 prochaines années (en dehors de la maintenance préventive et curative bien sûr).
Pour citer mon exemple, j’ai rénové ma maison sur 3 ans, les 2 premiers hivers j’avais cette loi d’eau : f(x) = -0,45x + 35, donc pente de 0,45 et constante de 35, après mon isolation extérieure, j’ai baissé la constante à 29 et je pense pouvoir diminuer légèrement la pente. J’ai également légèrement réduit le débit sur la boucle d’une chambre située au Nord, qui était devenue « trop » chaude du fait de l’isolation.
Pour conclure, la seule régulation dont vous aurez besoin est celle intégrée ou livrée avec la PAC, qui gère également les sécurités (hors gel, pression gaz…) et les éventuels codes erreurs (capteur HS, problème de débit…). L’IPX n’a pas vraiment d’utilité dans ce cas, je ne connais aucune PAC qui se gère par fil pilote (mais je n’ai pas la science infuse).