Résolu Numérotation entrésorties supérieur à 8 pour cde HTTP

Bonsoir.
Je souhaite adresser à l’IPX (+2 extensions IP 880) des commandes de changement d’état via des cdes HTTP ou T
CP ,par ex la syntaxe pour des relais inférier à 9 est « http://192.168.1.3/preset.htm?led3=1 »
Comment sont numéroter les entrées ou relais supérieur à 9.

Je n’ai pas vu dans la doc sur le site GCE la gestion des extensions.
Cdt.

Regarde ce post et appel GCE :wink:

Merci.
Cependant mes extensions X800 fonctionnent.
Je souhaite envoyer à partir d’une box domotique des commandes « Preset » sur les sorties supérieures à 8, à priori et vu la page PRESET sur l’IPX 800, cette dernière semble limitée aux 8 premiers relais.
J’appelle GCE pour confirmation.
Cdt

est-ce que ca fonctionne sur la 10 ?
A+
Thomas

Salut

Si les accès passent bien via la page web du serveur interne de la carte, tu peux utiliser les outils d’analyse ajax des navigateurs.
Sur IE 8 c’est [F12] onglet réseau, tu démarres la capture et ensuite tu vois tous les appels qui sont fait.
Sur Firefox, c’est outils dévelopeur web → console web.

A+
Thomas

Merci Thomas.
Case réglé.

la capture sous IE8 montre que l’action sur le bouton 13 se traduit par une cde « leds.cgi?led=12 », c’est à dire que la numérotation dans ce cas commence à ZERO, donc dans mon cas avec une IPX800 & 2 extensions X880 , ma numérotation des relais OUT ets de 0 à 23.
Mes relais OUT étant programmé en implusionnel
En conclusion, en tapant sous IE ou dans ma box domotique : http://192.168.x.xxx/leds.cgi?led=12
le relais 13 est activé notamment dans le mode implusionnel choisi.

Je savais bien que j’avais déjà vu celà quelque part :

C’est pas dans la doc ?
Penses à changer le sujet du premier post en résolu.

A+
Thomas