Télérupteur temporisé

Bonjour à tous,

Nouvel utilisateur des produits GCE, je bloque un peu sur la manière de procéder pour arriver à faire un télérupteur temporisé avec l’IPX V5 pour la commande d’éclairage…
J’arrive bien à faire une tempo lorsque j’actionne mon BP mais j’aimerai également pouvoir couper la lumière sans attendre que la tempo se termine (la tempo étant là pour éviter les oublis de coupure de lumière) et je n’y arrive pas…
Avez vous déjà réaliser cette configuration?
Merci d’avance pour votre aide

Bonjour pieter et bienvenue sur le forum,

quelle version utilisez-vous 5.2.0 ou 5.3.0?

Il y a eu des changements des Objets Délai entre les 2 versions, voir ici l’explication.

Bonne journée

Bonjour grocrabe,

Merci pour la rapidité de ta réponse ! J’utilise la version 5.2.0…
Je vais essayer de mettre à jour.
Apparemment cela va bien solutionner mon problème.

Bonne journée

Bonsoir @pieter pour votre fonctionnement je ferais ceci en version 5.3.0
image
En link entrée sur télérupteur et en sortie le relais de l’éclairage
cette partie doit être faite je pense pour le fonctionnement classique :slightly_smiling_face:
ensuite pour le mode oubli j’utilise un delay (avec Ta le temps que vous voulez rester allumé)
en deux scènes


le delay

cdt

Bonjour Didier,
Pas encore familiarisé avec les scènes… Je checke cela

Merci!

1 « J'aime »