Alimentation Ipx 800v3 + 3 Extention

bonjour

1 - je n’ai pas mis la zone 5 pour eviter d’avoir un plan charger, pour pas ajouter une extention juste pour 1 zone

  • les fils pilote viennent des radiateurs arrive au tableau electrique donc sur des contactes afin de les couper en cas de maintenance

  • J’ai une Zibase pour la gestion , maintenant pour le reste je ne sais pas comment m’y prendre

2 - auriez-vous un plan pour le cablage de la vmc et pour l’ECS
Pour la gestion de la grande vitesse de la vmc je passerai par une sonde

3 - pour la gestion d’eclairage j’utiliserai l’interface de la zibase si cela est possible

4 - je pense mettre une batterie de secours mais encore une fois je ne sais quel materiel utiliser et comment cabler tout sa

Cdt

Bonsoir,

Voici pour votre VMC et coupure EDF, en espèrent que cela vous aideras…
Cordialement,JF.

Bonjour la vmc version automatique
même principe que le schéma de Merokaly
cdt

Bonsoir, un peu d’explication…

Lorsque le relai est alimenté en 220V les contacts 11 et 14 sont collés, donc c’est le transformateur qui alimente l’ipx+x880 et ED.
Si il y a une coupure de courant les contacts sont comme sur le schéma, donc c’est la batterie qui alimente…
La coupure est « instantané » L’Ipx ne le voit même pas…(avec expérience et test :wink:
Cdt,JF

Pour le relais, voici un très bon produit qui se fixe sur un rail din.Cdt,JF

Bonjour voila pour ECS par Eco devices
pour les réglages dans ED voir ce tuto en commande http ECS

Un mode présence /absence permet de ne pas recharger ECS quand cela n’est pas nécessaire

cdt

ps @Merokaly que utilise tu pour charger ta batterie sur le montage

Salut Didier,
J’ai trouvé une alimentation d’alarme (récup), mais j’avais mis a l’époque un chargeur de moto(pret).
je pense qu’une alimentation très faible ferait l’affaire style petit transfo.(a tester)
Cdt,jf

Bonsoir Merokaly, merci du retour
j’utilise un onduleur pour la maison mais il me manque un secours pour l’abri
donc je vais chercher de ce coté pour faire mon secours ce qui évite que tout le système ce retrouve sur l’alim de la maison et sur onduleur qui secours en plus la box en cas de coupure EDF
cdt
Didier

J’ai regardé, un chargeur de maintien cout 20€ avec une intensité de 200mA a 600mA et coupure.
Cdt,JF

Oui, pour ma part il me reste la box a alimenté en cas de coupure.(batterie plus grosse avec panneau et convertisseur…)Pour l’instant je travail pour « automatiser » la trappe du poulailler…Cdt,JF

Bonsoir

Je préfère y aller par étape, je vais donc mettre en place ma partie chauffage et avec vos schéma et explications je pourrai avancé sur le reste,
Je vous remercie et je reviendrai vers vous bientôt.

Cdt

bonsoir,
je suis nouveau sur le forum et je me présente donc:
je m’appelle charles j’ai 36 ans et j’habite une maison dans le doubs que je commence a domotiser petit a petit.
je viens de faire l’acquisition d’un ipx 800 et d’un ecodevice.

j’ai une question par rapport au schéma du message ci dessus, le branchement de la vmc permet-il de couper celle-ci ou bien tourne t-elle en continu avec juste un passage en deuxième vitesse via le relais?

cordialement

Bonjour vous pouvez faire les deux si vous habitez dans le sud avec un taux hygrométrique bas vous pouvez gérer un marche /arrêt de la VMC (en rouge sur mon schéma)
moi perso ma vmc tourne en permanence région dite plutôt humide (Normandie)
donc je n’utilise que le mode Grande petite vitesse gérer par hygromètre (bien que si le taux extérieure hygro est élever on peut couper la vmc car cela n’apporte rien de rentrer de l’air humide)
il est important de renouveler l’air donc je dirais une marche minimum tout les jours (par timers éventuellement)
cdt

Bonsoir;
Sur le schéma la VMC fonctionne en permanence, soit petite vitesse soit grande vitesse. Gérer par une sonde d’humidité.
Si vous voulez couper la VMC (ce qui n’est pas recommandé… Chut ! je le fais…), il va falloir couper l’alimentation du relai 1 par un autre relai.
Cordialement;
JF

Oupsss…merci Didier…ton explication est plus complète…

merci pour les infos
encore une question, le tableau de gauche correspond a quoi ? a une page ou un onglet de l’ipx ? je ne la trouve pas sur le serveur
cordialement

bonjour cela vous informe comment régler votre IPX
sur mon tableau:
l’ana Hygromètre est câblé sur ana 1 et 2
les réglages sont
ana 1 pilote le relais R1 en mode ON 80% et Off 65%
ana 2 pilote le relais R2 en mode ON 60 et Off 50%
ce genre de tableau est utilisé en automatismes…

donc si votre hygrométrie est 50% et moins votre VMC est à l’arrêt
dés le seuil de 60% votre IPX met en marche en petite vitesse votre VMC
si le seuil atteint 80% votre vmc passe en grande vitesse et reste jusqu’à que le seuil repasse à 65%
si le seuil passe à 50% ipx passe à l’arrêt le VMC
cdt

Bonjour,
Donc il faut brancher la même sonde hygrométrique sur le A1 et le A2,
mais que branche t-on sur le 3.3v?
(autre question peut on brancher une sonde de température sur le 3.3V?)
En fait le but de toutes ces questions est de réaliser une vmc double flux automatique avec le contrôle des températures de chaque circuit.
la vmc double flux serait sur un ipx800 avec comme sonde maitre la sonde hygrométrique de la salle de bain.
mais d’après le schéma il me manquerait des entrées analogiques pour cette réalisation avec un seul ipx800
De plus, savez vous quel type de câble doit- on utiliser pour cabler les sondes de température et la sonde hygrométrique? est ce que du fil téléphonique peut être suffisant?
encore merci de prendre de votre temps pour répondre a un débutant.
cordialement

Bonjour si vous voulez utilser 2 températures cela ne pose pas de problème
vous pouvez brancher 4 capteurs analogique sur IPX
chaque sonde à 3 fils le +3.3v le gnd et la variable que l’on branche sur le bornier ana 1 ou 2 ou 3 ou 4
on peut reporter une variable sur une ou plusieurs entrées ana
donc pour votre montage il vous faut un SHT-x3 (un hygro une luminosité et une température) ana 1 et 2 pris par Hygro température sur an 3
une sonde TC 100 sur ana 4 placer ou vous voulez dans votre config

si vous voulez 2 hygro différent (entrée et sortie il vous faut 2 SHT-x3) chaque SHT-x3 sera alimenter en 3.3v et gnd et chaque variable hygro sur 2 ana
vous pouvez utiliser la température d’un des sht-x3 ou 2 capteur TC 100 racorder sur ana 3 et 4

enfin on fait un peu ce que l’on veut (juste que hygro n’est disponible que par le module SHT-X3)

cdt
Didierm

ps la liaison est fourni pour les capteur température lg jusqu’a 20m
pour le SHT-X3 du cable blindée est recommander (ecran papier ou tresse à relier au GND

Bonjour,
Une dernière question, concernant ce montage, c’est bien ipx800 qui gère tout seul l’automatisme?
Il n’a pas besoin d’un NAS, une box ou autre.
Cordialement