Anémomètre, raccordement sur entrée Analogique

Bonjour Thierry15,

je vous suggère de tester vos calculs avant de connecter à l’IPX.
Il faut vraiment éviter d’envoyer une tension > 3,3V sur une entrée.

Bonne journée

2 « J'aime »

bonjour a tous
j’aimerais mettre un anemometre sur mon ipx800 v4
quelle est la solution la plus simple en 4/ 20 ma ou en 0/5 volts
Voilà ce que je voudrais comme résultats
Vitesse vent
Moyenne vent
Rafale vent
merci a vous
j’ai vue cela
https://www.amazon.fr/dp/B09GYGNSWZ?tag=amz-mkt-fox-fr-21&ascsubtag=1ba00-01000-org00-mac00-dsk00-nomod-fr000-pcomp-feature-rscomp-feature-rscomp&ref=aa_rscomp

Bonjour seraphinou,

le 4/20 mA est intéressant si vous avez une grande distance entre le capteur et l’IPX : pas de pertes…

Quand au branchement et au widget, je vous invite à lire les très détaillés wikis de @fgtoul.

Bonne journée

Bonjour ,
J’utilise la même formule que vous et cela semble bien fonctionner sur la jauge.
Par contre au niveau des détections des seuils cela ne fonctionne pas correctement.
Quelle formule utilisez-vous de D => A ?